  #26  
Antiguo 22-01-2017, 14:14
Avatar de kAILOA
kAILOA kAILOA esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 30-10-2007
Localización: MEDITERRANEO-BURRIANA
Edad: 65
Mensajes: 2,637
Agradecimientos que ha otorgado: 825
Recibió 978 Agradecimientos en 316 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Conexion Panel Solar

Cita:
Originalmente publicado por jduran22 Ver mensaje
foto de esquema
Otra cosa en este croquis del cofrade jduran22 veo que no hay fusible del regulador a las baterias, no es este mas importante que los otros dos ?, uno de las placas al regulador (es preciso ???)
__________________


ESP-9429

MMSI 205892500 - Call Sign OS8925

Socio Fundador de ANAVRE
Citar y responder
  #27  
Antiguo 22-01-2017, 15:23
Avatar de jiauka
jiauka jiauka esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 01-10-2010
Mensajes: 9,033
Agradecimientos que ha otorgado: 2,815
Recibió 4,549 Agradecimientos en 2,513 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Conexion Panel Solar

Cita:
Originalmente publicado por kAILOA Ver mensaje
Aprovecho este hilo para hacer una consulta referente a la instalacion. Leyendoos observo que es mas eficaz conectar en serie que en paralelo, pero mi regulador MPTT (https://www.ev-power.eu/Solar-GridFr...m=epsolar#tab4) solo acepta 12 y 24 voltios, y queria instalar 3 placas en serie por lo que serian 36 v, podria conectar dos en paralelo y ellas en serie con al tercera ????
Gracias
GWL/Power MPPT Solar Regulator 12/24 V, Tracer BN 40A, Input 150V (TR-4215BN)

admite 150V
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a jiauka
kAILOA (22-01-2017)
  #28  
Antiguo 23-01-2017, 02:49
Avatar de jduran22
jduran22 jduran22 esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 17-11-2006
Localización: Malaga
Edad: 48
Mensajes: 908
Agradecimientos que ha otorgado: 1,576
Recibió 295 Agradecimientos en 132 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Conexion Panel Solar

Cita:
Originalmente publicado por kAILOA Ver mensaje
Otra cosa en este croquis del cofrade jduran22 veo que no hay fusible del regulador a las baterias, no es este mas importante que los otros dos ?, uno de las placas al regulador (es preciso ???)
No soy un experto, pero qué interés tiene limitar con un fusible la entrada de corriente a la batería?

Se podría poner por si el regulador se rompiera y entrara en corto

Citar y responder
  #29  
Antiguo 23-01-2017, 02:54
Avatar de jduran22
jduran22 jduran22 esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 17-11-2006
Localización: Malaga
Edad: 48
Mensajes: 908
Agradecimientos que ha otorgado: 1,576
Recibió 295 Agradecimientos en 132 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Conexion Panel Solar

Se podrían ponee en serie 2 paneles, uno rígido de 100w, otro flexible de 120 w y el generador eólico X-400 ?

saludos
Citar y responder
  #30  
Antiguo 23-01-2017, 18:54
Avatar de Exterminador
Exterminador Exterminador esta desconectado
Piratilla
 
Registrado: 04-10-2009
Mensajes: 98
Agradecimientos que ha otorgado: 100
Recibió 40 Agradecimientos en 25 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Conexion Panel Solar

Cita:
Originalmente publicado por jduran22 Ver mensaje
Se podrían ponee en serie 2 paneles, uno rígido de 100w, otro flexible de 120 w y el generador eólico X-400 ?

saludos
Curioso planteamiento. Si los tres generadores de potencia llevan diodos de bypass, posiblemente si se puedan conectar en serie. Sin duda el regulador debería ser un MPPT rápido para adaptarse con celeridad a los cambios en la generación de energía. El cofrade KANE tal vez tenga algo que decirnos.
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Exterminador
jduran22 (23-01-2017)
  #31  
Antiguo 26-01-2017, 23:01
Avatar de kAILOA
kAILOA kAILOA esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 30-10-2007
Localización: MEDITERRANEO-BURRIANA
Edad: 65
Mensajes: 2,637
Agradecimientos que ha otorgado: 825
Recibió 978 Agradecimientos en 316 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Conexion Panel Solar

Cita:
Originalmente publicado por NEFTA Ver mensaje
En serie

Nefta me dices en serie para que al aumentar el voltaje la seccion de los cables no sean grandes ???, ya que al juntarlas en serie me dara 36 v y los 8 Amperios, por lo que la seccion de los cables puede ser menor, mientras que en paralelo daria 12 v y 24 amperios.
Es asi y por eso ????
__________________


ESP-9429

MMSI 205892500 - Call Sign OS8925

Socio Fundador de ANAVRE
Citar y responder
  #32  
Antiguo 27-01-2017, 09:52
Avatar de NEFTA
NEFTA NEFTA esta desconectado
El viejo navegante
 
Registrado: 05-09-2007
Localización: MEDITERRANEO
Edad: 67
Mensajes: 7,546
Agradecimientos que ha otorgado: 104
Recibió 3,127 Agradecimientos en 1,747 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Conexion Panel Solar

Si, cae mucho menos la tension con mas voltios
Yo llevo 48V y 400A para baterias de 12V y 1200A
__________________
Lo malo de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta
Citar y responder
  #33  
Antiguo 27-01-2017, 15:46
Avatar de kAILOA
kAILOA kAILOA esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 30-10-2007
Localización: MEDITERRANEO-BURRIANA
Edad: 65
Mensajes: 2,637
Agradecimientos que ha otorgado: 825
Recibió 978 Agradecimientos en 316 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Conexion Panel Solar

Y resuelveme la duda cofrde NEFTA, por favor, me aconsejaron instalar un fusible 10 A, entre el positivo del regulador y baterias , no se queda corto ???, si salta se jode el regulador ??? no ??? porque es como si lo desconectases de las baterias estando las placas al sol.
Habria que poner otro entre el regulador y las placas ????
Gracias
__________________


ESP-9429

MMSI 205892500 - Call Sign OS8925

Socio Fundador de ANAVRE
Citar y responder
  #34  
Antiguo 27-01-2017, 17:04
Avatar de NEFTA
NEFTA NEFTA esta desconectado
El viejo navegante
 
Registrado: 05-09-2007
Localización: MEDITERRANEO
Edad: 67
Mensajes: 7,546
Agradecimientos que ha otorgado: 104
Recibió 3,127 Agradecimientos en 1,747 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Conexion Panel Solar

piensa....para que? que funcion hace? en si seria para que saltara si las placas dieran mas que esos 10A no? pero tu no montas ya un regulador? que regula los A de salida segun la carga de las baterias? entonces? para que un fusible?
__________________
Lo malo de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a NEFTA
kAILOA (27-01-2017)
  #35  
Antiguo 02-02-2017, 09:27
Avatar de Samecsa
Samecsa Samecsa esta desconectado
Pirata
 
Registrado: 24-06-2014
Mensajes: 165
Agradecimientos que ha otorgado: 253
Recibió 27 Agradecimientos en 23 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Conexion Panel Solar

Donde lo has comprado...??tienen muy buen pinta! Ya venían con el regulador??
Citar y responder
  #36  
Antiguo 02-02-2017, 15:19
Avatar de ponzoa
ponzoa ponzoa esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 21-01-2014
Localización: Atlántico
Mensajes: 590
Agradecimientos que ha otorgado: 193
Recibió 172 Agradecimientos en 120 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Conexion Panel Solar

Aquí mi opinión:

Si a montar 3 placas pones 2 en serie y el otro en paralelo necesitarás dos reguladores.

Los reguladores suelen indicar el máximo voltage de entrada y corriente de salida. Si los tres placas ofrecen 18V cada uno (max) pues la suma sería de unos 36V. Si la salida por placa son 8 Amperios, las suma de los tres sería 24A.

Según la configuración, estos serían los máximos: 36V/24A por lo que tu regulador debe ser encima de este. la MPPT 100/30 de Victron sería ideal.

Regulador BMV versus MPPT: La MBV enciende y apaga la entrada de lo que ofrece las placas y las sobras los pasa a calor. Válidos para instalaciones muy pequeñas. Los MPPT aprovechan voltages más altas y los convierte en corriente, de aquí sacan el incremento en rendimiento de 30 a 40% sobre los otros. Yo recomendaría MPPT.

No sirve de nada tener un dineral gastado en baterías AGM y luego poner un regulador china barata. Recomiendo que compres lo mejor que tu presupuesto puede permitir. A la larga, se amortizará sólo.

Protección: Debe poner un fusible lo más cerca al terminal de la batería posible para proteger tanto a la batería como a tu regulador. La protección entre las placas lo hace el mismo regulador siempre que está dentro de los valores de la instalación.

Paralelo versus serie: Depende, pero por regla general paralelo es mejor salvo que la instalación del cableado desde las placas hasta el regulador limita la sección de cable. Serie permite un cableado mas pequeño (sección). Paralelo tiene sus ventajas en sombras. Si sombra cae sobre unas celdas de una de las placas, cae toda esa placa pero la otra sigue con fuerza. En el caso de instalaciones en serie, una sombra afecta toda la instalación. Sin entrar en demasiados detalles, se ve que depende. Depende como instalas, donde instalas, y el plan que necesitas.

Suerte y ya nos contarás.
__________________
www.my10yearplan.blog

Cuando cambies tu forma de ver las cosas, las cosas que ves cambian.
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a ponzoa
jduran22 (02-02-2017)
  #37  
Antiguo 27-07-2017, 18:31
Avatar de Xepe71
Xepe71 Xepe71 esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 23-06-2015
Edad: 46
Mensajes: 422
Agradecimientos que ha otorgado: 132
Recibió 96 Agradecimientos en 80 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Conexion Panel Solar

Es razonable conectar un empalme a la salida del cargador para conectar el controlador solar? De esta manera simplificaría la instalación, y aprovecharía el fusible que ya tiene el cable... hay algún inconveniente?

Por otra parte, busco un enchufe de pared para conectar los paneles. Estos conectores tipo MC4, pero no he encontrado este tipo de enchufe para pared. Por otra parte, una toma de mechero, me parece poco segura, especialmente si preveo ausentarme dejando el panel en carga.

(los paneles son de 50 W - unos 3 A, y pretendo dejarlos en vez de quedarme conectado al pantalán)
__________________
Always be yourself... unless you can be a pirate, then be a pirate!
Citar y responder
  #38  
Antiguo 10-08-2017, 21:05
Avatar de zenith
zenith zenith esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 27-10-2006
Edad: 60
Mensajes: 304
Agradecimientos que ha otorgado: 22
Recibió 61 Agradecimientos en 45 Mensajes
Predeterminado Re: Conexion Panel Solar

Hola a tod@s,
Un amigo me regaló e instaló una placa solar de 100w. El regulador iba conectado a una de las baterias de servicio.
después de probar su funcionamiento, se me fueron todas las baterias de servicio. Tenía algunos años y pensé que fué por eso.
Salí de vacaciones en el velero con un buen viento de poniente, a vela y con la placa solar conectada. Hice unas 60 maravillosas millas pero el viento arreció mucho, hasta fuerza 7 (ya había cogido dos rizos) y, como estaba cerca del puerto de destino decidí arrancar el motor.......nada, la batería estaba fundida en el literal sentido de la palabra, hinchada, muy caliente y chorreando un líquido oscuro. La batería de motor tenía dos años nada más y antes funcionaba perfectamente. El motor había estado sin funcionar durante todo el trayecto así que atribuí el problema con la batería a la placa solar
Arranqué con una de las baterias de servicio y sustituí la batería de arranque, pero también desconecté la placa solar hasta saber qué había pasado y si la placa estaba correctamente conectada (como os he dicho, el regulador conectado a una de las baterías de servicio y dos magnetotérmicos, uno entre placa y regulador y el otro entre regulador y batería).
¿Podríais explicarme lo que ha sucedido y ayudarme a instalar corretamente la placa?
Citar y responder
  #39  
Antiguo 11-08-2017, 00:08
Avatar de Itxurran
Itxurran Itxurran esta desconectado
Grumete Pirata
 
Registrado: 08-08-2017
Edad: 45
Mensajes: 18
Agradecimientos que ha otorgado: 6
Recibió 2 Agradecimientos en 2 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Conexion Panel Solar

En mi instalación doméstica está así:

Los paneles en paralelo para evitar que las sombras (en mi caso por arbolado, en un barco por otras causas) afecten a la producción de todos los paneles aunque sólo incidan en uno, como ya te indico otro cofrade, y cada uno seccionado por un pequeño magnetotermico, me gusta separar las fuentes. Cosas mías.
De los magnetotermicos, ya unificados positivos y negativos, los llevas al regulador. Si es mppt él sólo se ajustará a tus baterías (24 o 12 v), siempre que, como avisó antes un cofrade conectes lo primero las baterías.
Al regulador le puedes conectar en otros + y - que tiene las cargas directas que consideres y en otro + y - que lleva las baterías cuyo + protegería con un fusible rearmable del amperaje adecuado ( en Amazon hay unos cojonudos negros con palanquita de rearme en rojo y botón de test por menos de 6 €).
Yo conectaría las cargas a la instalación del barco mejor que directamente al regulador que intentaría que fuera mppt con pantalla ( controlarás nivel de carga, consumo y producción solar).
En mi caso el regulador se encarga incluso de llevar a menudo las baterías a máxima carga para evitar su deterioro, de forma automática.
Importantísimo!!! A la hora de poner en marcha la instalación hazlo en el siguiente orden: Primero las baterías al regulador ( con el fusible), luego los cables de las cargas ( sin conectar los consumos) y por último los paneles ( con los magnetotermicos) y para desconectar, a la inversa.
Mucha suerte con la instalación y varias cervezas para que quede bien del todo.
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Itxurran
Knopfler (11-08-2017)
  #40  
Antiguo 11-08-2017, 10:25
Avatar de Xepe71
Xepe71 Xepe71 esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 23-06-2015
Edad: 46
Mensajes: 422
Agradecimientos que ha otorgado: 132
Recibió 96 Agradecimientos en 80 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Conexion Panel Solar

Perdón por insistir, pero alguien me podría indicar que tipo de conectores utilizar para conectar y desconectar el panel solar?

- los MC4 serán estancos y lo que queráis, pero no son cómodos ni creo que sea su función irlos enchufando y desenchufando a menudo;

- el conector de mechero es poco fiable, especialmente sabiendo que me puedo ausentar algunos días entre visita y visita al barco.

Alguna alternativa?

Gracias y !
__________________
Always be yourself... unless you can be a pirate, then be a pirate!
Citar y responder
  #41  
Antiguo 11-08-2017, 12:11
Avatar de juburgui
juburgui juburgui esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 07-10-2012
Edad: 52
Mensajes: 468
Agradecimientos que ha otorgado: 148
Recibió 97 Agradecimientos en 57 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Conexion Panel Solar

Cita:
Originalmente publicado por Xepe71 Ver mensaje
Perdón por insistir, pero alguien me podría indicar que tipo de conectores utilizar para conectar y desconectar el panel solar?



- los MC4 serán estancos y lo que queráis, pero no son cómodos ni creo que sea su función irlos enchufando y desenchufando a menudo;



- el conector de mechero es poco fiable, especialmente sabiendo que me puedo ausentar algunos días entre visita y visita al barco.



Alguna alternativa?



Gracias y !


Yo tengo puesto uno de estos y cuando me interesa lo desconecto



Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
__________________


Socio de Anavre nº 1560
Citar y responder
  #42  
Antiguo 11-08-2017, 20:53
Avatar de zenith
zenith zenith esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 27-10-2006
Edad: 60
Mensajes: 304
Agradecimientos que ha otorgado: 22
Recibió 61 Agradecimientos en 45 Mensajes
Predeterminado Re: Conexion Panel Solar

Cita:
Originalmente publicado por Itxurran Ver mensaje
En mi instalación doméstica está así:

Los paneles en paralelo para evitar que las sombras (en mi caso por arbolado, en un barco por otras causas) afecten a la producción de todos los paneles aunque sólo incidan en uno, como ya te indico otro cofrade, y cada uno seccionado por un pequeño magnetotermico, me gusta separar las fuentes. Cosas mías.
De los magnetotermicos, ya unificados positivos y negativos, los llevas al regulador. Si es mppt él sólo se ajustará a tus baterías (24 o 12 v), siempre que, como avisó antes un cofrade conectes lo primero las baterías.
Al regulador le puedes conectar en otros + y - que tiene las cargas directas que consideres y en otro + y - que lleva las baterías cuyo + protegería con un fusible rearmable del amperaje adecuado ( en Amazon hay unos cojonudos negros con palanquita de rearme en rojo y botón de test por menos de 6 €).
Yo conectaría las cargas a la instalación del barco mejor que directamente al regulador que intentaría que fuera mppt con pantalla ( controlarás nivel de carga, consumo y producción solar).
En mi caso el regulador se encarga incluso de llevar a menudo las baterías a máxima carga para evitar su deterioro, de forma automática.
Importantísimo!!! A la hora de poner en marcha la instalación hazlo en el siguiente orden: Primero las baterías al regulador ( con el fusible), luego los cables de las cargas ( sin conectar los consumos) y por último los paneles ( con los magnetotermicos) y para desconectar, a la inversa.
Mucha suerte con la instalación y varias cervezas para que quede bien del todo.
Lo siento, mi ignorancia es mucha y no he resuelto mi problema. Desde que instalé la placa se han fundido las tres baterías de servicio y la batería de arranque y no sé porqué. Tengo todo lo relativo a la placa instalado (placa, magnetotérmicos placa-regulador y regulador-batería) así como el regulador. Solo necesito saber adonde conecto los cables rojo y negro que van a las baterías: a una de las baterías de servicio?, al aislador de baterías?, al desconectador de baterías de servicio?
Y también quisiera saber porqué se me ha fundido la bateria de arranque estando sin servicio y estando la placa conectada a una de las baterías de servicio.
Agradecería enormemente que alguien me diera una respuesta en términos muy simples.
Citar y responder
  #43  
Antiguo 11-08-2017, 23:55
Avatar de Itxurran
Itxurran Itxurran esta desconectado
Grumete Pirata
 
Registrado: 08-08-2017
Edad: 45
Mensajes: 18
Agradecimientos que ha otorgado: 6
Recibió 2 Agradecimientos en 2 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Conexion Panel Solar

Buenas noches.
Los cables que sacas de los terminales del regulador (indicados habitualmente como bat - y +) deberían ir a los correspondientes bornes de la batería pues imagino tendrás una instalación a 12v. De ser así, tendrás una batería o varias montadas en paralelo para sumar amperios y mantener voltaje. Si la instalación es a 24 o 36 o incluso 48v las tendrás en serie para sumar voltaje y mantener amperaje.
En cualquier caso, de existir problemas, deberían afectar a todas las baterías por igual, siempre que fueran todas de similares características y edad pues de no ser así, las viejas pueden deteriorarse rápidamente y las nuevas ver muy mermada su vida útil.
De todas formas, con baterías similares y un regulador mppt ok no debería haber problema pues el sistema se encargaría de limitar la generación de electricidad cuando estuvieran totalmente cargadas.
Posibles causas de la batería reventada;
A- Conectaste los paneles o las cargas antes de la batería y el regulador mppt o bien se equivocó al reconocer el voltaje de tu instalación y la saturó o se deterioró por la misma causa con las mismas consecuencias.
B- El regulador es pmw y no es del voltaje adecuado a tu instalación (éste no lo detecta automáticamente) y funcionó por encima de lo debido o bien una primera conexión inadecuada en el orden de la misma, provocó el deterioro del aparato con las consecuencias ya descritas.
Los reguladores precisamente están para estabilizar las cargas procedentes de las placas, excitarlas cuando los consumos lo requieran y proteger las baterías acumulando en ellas lo suficiente para evitar las concreciones pero no demasiado y que revienten.
Hazte de un mppt adecuado y conectale en la secuencia requerida.
En mi instalación, casi a diario, las baterías son llevadas a los 28,5 voltios de forma automática, para prevenir su deterioro y no presentan ningún calentamiento, burbujeo ni vaporización.
Mucha suerte y espero haber podido ayudarte en algo.
Una ronda pagada para todos.
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Itxurran
zenith (12-08-2017)
  #44  
Antiguo 12-08-2017, 19:40
Avatar de zenith
zenith zenith esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 27-10-2006
Edad: 60
Mensajes: 304
Agradecimientos que ha otorgado: 22
Recibió 61 Agradecimientos en 45 Mensajes
Predeterminado Re: Conexion Panel Solar

Ahora lo veo claro, yo lo había conectado al revés: primero el magnetotermico de placa a regulador y después el magnetotermico de regulador a batería. Asi me lo habían dicho o así lo entendí yo
Gracias

Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a zenith
Itxurran (12-08-2017)
Responder Ver todos los foros en uno

Pintura

Herramientas
Estilo

Reglas del foro
No puedes crear discusiones
No puedes responder a mensajes
No puedes editar tus adjuntos
No puedes editar tus mensajes

BB code está activado
Emoticonos está activado
El código [IMG] está activado
El código HTML está desactivado
Ir a


Todas las horas son GMT +2. La hora es 07:41.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
© La Taberna del Puerto