Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Con este mensaje yo acabo con esta discusión, ya que no se trata de discutir si me gusta o no me gusta, sino de hacer lo mejor, de aprender y a pesar de.. "Ningun montaje de los 4 es perfecto, a ti te gusta el 2... el cual no es mi preferido, este esquema pertenece a la documentación de Victron y saben bien.."
A mi no es que me guste el 2, sino que técnicamente es ese montaje el mejor; los otros no son malos pero son "menos buenos", y pudiendo elegir, porqué no hacer el mejor, teniendo una razón técnica coherente. Muchas veces se adoptan soluciones "menos buenas" por razones como estética, no utilizar más cable, comodidad, tamaño, etc. |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Cita:
Mis respuestas son un aporte más, son mis opiniones basadas en mis conocimientos, en mi trabajo y en la información que leo, pero aqui una opinión más. Visiones diferentes son las que nos empujan a cuestionarnos y a aprender, personalmente valoro mucho tus opiniones, por favor no dejes nunca de aportar cosas. Saludos cordiales. |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
A los buenos días.
Baterías en paralelo se pueden poner todas las necesarias, sin problemas. El problema de que una se vaya deteriorando, aumenta por estadística a partir de dos, pero no es un problema técnico. Por añadidura con las libres de mantenimiento no se puede ver su estado, densidad del electrolíto, etc. La única manera de verlo, en el barco, es ver y anotar las tensiones que alcanzan cuando ya deben estar cargadas, si no llegan es xq alguna batería no lo permite. Además observar que la intensidad baje y no se quede en un valor por encima de 0,5 A como valor de referencia. Esto es difícil de ver, ya que hay que tener una pinza de corriente contínua que llegue con precisión a esos valores y con todas las cargas desconectadas, y esto no está al alcance de todos ni de todos los barcos. Con lo cual observar que la tensión llega a su valor de flotación: aprox. 13,3 a 13,8 V, según tipo de batería, y sin diodo separador, y cuando se supone que ya ha acabado la carga tocarlas y que no estén calientes. Con respecto a los esquemas de conexión para mi, en un barco, el mejor, más sencillo y equilibrado, es el 1 en diagonal. |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Me retracto de lo que dije, ya que ahora que he visto los cuatro esquemas con atención, y no con la rapidez con la que lo hice con el otro mensaje, para afirmar que cualquiera de los cuatro es correcto, y me uno a burguillo con que el de "diagonal" es el más sencillo de hacer en cualquier circunstancia.
En los cuatro casos la corriente de cada batería utiliza la misma longitud de cable. Os pido disculpas por el error. |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Cita:
|
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
1 Archivo(s) adjunto(s)
Para ayudar... en lo posible al amigo alexfxone, y sobre todo sabiendo que está fondeado donde está y que no puede andar con soluciones ni medios que no tenga a mano, os adjunto un esquema de concepto, para compartir ideas y luego vemos como arreglamos su esquema sin poner en riesgo la cerveza del frigorífico. :brindis:
Adjuntos 89956 Amigo alexfxone tengo unas dudas: 1- Si todo va a 12 V, xq tienes un cargador a 24 V, que me he perdido?. 2- Hay modelos a 24/12 V. Tu ChargerMaster es solo a 12 V. 3- Como dice porcorosso en la entrada 3 solo admite 16 V 4- Además está limitada a 10 A, osea para cargar una pequeña batería. 5- La codificación de los DIP es válida. Estoy mirando tu esquema para tocar lo menos posible, a primera vista lo primero es quitar el cable desde el alternados a la E/S 3. Pero déjame un poco de tiempo xq esto del teletrabajo es cojonudo acabas a las tantas. |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
1 Archivo(s) adjunto(s)
Os adjunto esquema con los mínimos cambios.
Del esquema de concepto, sustituimos el alternador de 12 V y el separador de baterías, por lo que si tienes: tu alternador de 24 V y tu convertidor/cargador 24/12 V Adjuntos 89957 Con esto solo se tocan dos cables y vale todo lo que tienes alexfxone. Batería de motor usarás poco y las de proa menos, con lo cual entre las placas y el aero, cargas todo. Aunque si tiras mucho de frigo y demás, tengas que arrancar +/- motor, eso ya depende. Repasarlo y opinar. |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Yo pondría la salida 3, de solo 10A o bien a la menor batería (2x75Ah=150Ah) o a la de 190Ah de arranque.
|
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Cita:
La E/S 3 tiene limitación a 10 A cuando el DIP 7 está a 1, pero está a 0 y por tanto no tiene limitación. De todas formas el que un cargador sea de 50 A por ejemplo, no quiere decir que se los “meta” a la batería. A la batería +/-según tipos, se cargan al 10% de la capacidad, los cargadores inteligentes lo saben, el resto de amperios disponibles son para el resto de cargas, y una vez cargadas deben recibir lo mínimo. En esta caso, las baterías de motor y proa son las que menos necesitan. |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Bueno, estoy poniendo en practica todos vuetros consejos.
Daros las gracias y remojad vuestros gaznates muchacos que os lo mereceis :pirata::pirata::brindis: 1. He puesto las conexiones conforme al consejo de Eien en su ultimo post. 2. He conectado las baterias como en el dibujo 1 es devir en diagonal. De hecho he conectado solo 3 baterias para servicio en vez de 4 que tenia antes. La otra ya vere que hacer. Peeeero...siempre hay un pero :cunao:el cargador nuevo de Mastervolt le doy al boton de encendido durante 3 segundos para que arranque y ...mi gozo en un pozo, NO SE ENCIENDE..Bueno para ser exacto hace amago de encender, pero parpadean todas las luces en naranja varias veces y se apaga. O sea que no puedo poner en marcha ese cargador y estoy atascado aqui en este punto...Alguna idea..? |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Quizá se haya bloqueado.
Desconecta las salidas y entrada de Tensión para hacer un reset. Luego conecta tensión de entrada (comprueba si hace lo mismo) y una a una las de salida....a ver que hace. Salut. |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Cita:
1 entiendo que estás fondeado y no tienes conexión de 230 V ?, tienes un generador ?, tienes pinza para medir amperios de corriente contínua ? 2 Cita:Originalmente publicado por Eien Ver mensaje Yo pondría la salida 3, de solo 10A o bien a la menor batería (2x75Ah=150Ah) o a la de 190Ah de arranque. Respuesta Burguillo: Hola Eien La E/S 3 tiene limitación a 10 A cuando el DIP 7 está a 1, pero está a 0 y por tanto no tiene limitación. conecta por favor los cables como te indiqué en el esquema https://foro.latabernadelpuerto.com/...chmentid=89957 Para poder seguir lo que se hace. |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Respuesta Burguillo: Hola Eien
La E/S 3 tiene limitación a 10 A cuando el DIP 7 está a 1, pero está a 0 y por tanto no tiene limitación. ¡No he leído ese post !! alexfxone, podrias enviar un nuevo esquema con lo que has hecho realmente. |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
En el mensaje #14 hay una foto con los micro interruptores en determinadas posiciones. ¿Es esa la configuración actual?
No veo (o no entiendo en el escrito) en el manual que el dIP 7 afecte a la intensidad de la entrada 3, sino al modo de carga y tipo de batería, junto al 6 y 8. Por favor alexfxone, dime exactamente el modelo y referencia de las baterías. |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Cita:
Lo he hecho porque segun lo tenia conectado a la entrada 1 del cargador anterior entendia que al ser una entrada y no una salida puede que tuviese voltaje pero no amperaje ya que es para recibir energia y n para darla |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Elmodelo de baterias son unas AGM Power SOLARBATERY 190Amp C100. Las compreen una tienda de energia solar bastante competente y tienen como 6 meses o asi
|
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Cita:
Los DIP 6 y 7 vienen en el manual para: el 6 para seleccionar 12/24 en este caso no aplica el 7 para limitar la salida 3 a 10 A, en este caso está a 0 y por tanto sin límite de intensidad Adjuntos 89989 |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Cita:
Que has hecho con el cable que en tu esquema iba del 2 al 2 entre cargadores?, que además no servía para nada. Y perdona que te vuelva a preguntar lo del #31 y 37: 31- Si todo va a 12 V, xq tienes un cargador a 24 V, que me he perdido?. 37- entiendo que estás fondeado y no tienes conexión de 230 V ?, tienes un generador de 230 V?, tienes pinza para medir amperios de corriente contínua ? |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Según burguillo ..."Perdona Eien, el tipo de batería ya lo puso alexfxone al principio, AGM y se selecciona con los DIP 3,4 y 5 = 0-1-0.
Si, pero yo quería conocer exactamente cual de las miles que hay de AGM. Ahora ya lo se, y es china total. Los DIP 3, 4, y 5, correctos. Los DIP 6 y 7 vienen en el manual para: el 6 para seleccionar 12/24 en este caso no aplica el 7 para limitar la salida 3 a 10 A, en este caso está a 0 y por tanto sin límite de intensidad... ¡¡ En el manual que yo he bajado no dice nada de eso !! ¡¡ Envía de nuevo el esquema de lo que hay hecho alexfxone!! |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Cita:
31.El barco lo compre hace 3 años y venia asi. No he sido consciente del detalle del alternador a 24 hasta que no he soltado el cable del cargador viejo y al medir tension en la salida del alternador veo que son 27, 5 o asi. Pero cuando vuelvo a conectar el cable del alternador a la entrada 1 del viejo veo que de repente me mide 14,3 V. Por eso lo se 37. Si, efectivamente estoy fondeado, tengo un generador portatil a gasolina de 1800W y no tengo pinza para medir amperios. Espero que te sirva mi informacion porque ya me empiezo a preguntar si realmente este cargador que cimpre carga del alternador sin necesidad de 220V. En el manual dice o entiendo que si pero me estoy quedando un poco atascado con este problema. Tomate un buen mojito que bien os lo mereceis sooo por vuestro interes. Saludos |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Buenas, cofrade alexfxone podrias poner la marca y el modelo del cargador 1.
Gracias y saludos. |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Cita:
Espero que os sirva para desentramar el.misterio |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Con esos datos no encuentro nada, solo al fabricante, pero no esa serie o modelo.
¿No tienes más datos? |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Cita:
El manual me lo he bajado directamente de la web de Mastervolt, además el del modelo de nuestros quebraderos de :nosabo: https://images.mastervolt.nl/files/1...rPlusII_ES.pdf |
Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
Cita:
Para tu información ha nevado por aquí. |