samyuti 26-04-2010 22:52

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Yo me voy a comprar este, http://cgi.ebay.co.uk/70-amp-galvani...-/170476846768 (con el traductor mas o menos se entiende) y si alguien lo conoce o tiene referencias lo agradeceria.:brindis:

jotara 26-04-2010 22:58

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Saludos y birras :brindis::brindis:

Hace pocas semanas trasladé el barco a Cambrils y el marinero que me atendió me dijo que la manguera de luz la tuviera siempre en el agua para evitar este problema y dos o tres metros los tengo sumergidos.

No se darle explicación lógica pero puede ser que funcione.

Saludos y birras :brindis::brindis:
Ramón

ROyOR 26-04-2010 23:42

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
¿la manguera de luz la tuviera siempre en el agua? A mi no me gusta nada de nada que se meta mi cable dentro del agua. Me da yuyu

jotara 26-04-2010 23:59

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Cita:

Originalmente publicado por ROyOR (Mensaje 817796)
¿la manguera de luz la tuviera siempre en el agua? A mi no me gusta nada de nada que se meta mi cable dentro del agua. Me da yuyu

Mientras no tenga ningún corte no puede pasar nada, porque está totalmente aislada y siempre saltaría el diferencial de la toma del puerto y nunca perjudicaría la instalación del barco.

Lo único que tengo que hacer es limpiarlo de las algas que se enganchan.

Saludos y birras :brindis::brindis:
Ramón

papaventos 27-04-2010 00:02

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Hola, he pedido precios de transformadores monofásicos de aislamiento de 1.500 w y 3.000 w en una tienda no náutica que suele tener buenos precios, ya os informaré.
Sin embargo por lo que me han dicho en la tienda y por alguna intervención en este post, dudo si uno de efectos de conectar un dispositivo de este tipo es el dejar sin efecto la protección diferencial ligada a la toma de tierra, y eso tampoco me convence.
A mí el mantenimiento de las baterías me preocupa menos que el poder mantener funcionando un deshumidificador, en el norte y con largos períodos sin ir al barco el deshumidificador es fundamental.
Llevo cuatro años con la conexión permanente por lo del deshumidificador y de momento no he tenido problemas, pero supongo que los podría tener en cualquier momento, por eso es un problema que me preocupa.
Bueno, a ver que precios me dan y después me lo pensaré.
Un saludo.

Galeon de Manila 27-04-2010 10:26

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
No se cual es el consumo de tu deshumificador, yo tengo uno y el consumo es pequeño, unos 150 W con lo cual incluso con un tranformador de 500 W estarías sobrado. El tema de el disyuntor diferencial lo puedes resolver con el diferencial que tienes en el barco, el mío al menos tiene su propio diferencial conectado a la entrada del barco.
De cualquier manera si solo quieres conectar el deshumificador puedes ahorrarte practicamente todo. Conecta el dehumificador directamente a la manguera de 220 que te conecta al pantalan, sin conectar el barco. Simplemente procura que el deshumificador no este conectado ni toque ninguna parte metalica del barco.
:brindis:

Pirulo 27-04-2010 11:50

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Cita:

Originalmente publicado por Galeon de Manila (Mensaje 817990)
De cualquier manera si solo quieres conectar el deshumificador puedes ahorrarte practicamente todo. Conecta el dehumificador directamente a la manguera de 220 que te conecta al pantalan, sin conectar el barco. Simplemente procura que el deshumificador no este conectado ni toque ninguna parte metalica del barco.
:brindis:

:sip::sip:

Por mucho que aisles, si queda la conexión a toma de tierra......
posible electrolisis

saludos

Galeon de Manila 27-04-2010 12:43

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Vaya hombre!!! si te empeñas en ponerla pues claro que seguiran los problemas!!

Pirulo 27-04-2010 13:09

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
No has entendido mi mensaje galeon de manila.

He afirmado tu mensaje como opción correcta con dos emoticonos:sip::sip:
y he puesto en negrita la opción que considero mejor y mas barata de conectar el dehumificador.

A continuación pongo que: por mucho que aisle con transformador la instalación de 220v.
si queda sin aislar la toma de tierra, seguirá el problema electrolítico.

Galeon de Manila 27-04-2010 17:44

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
:o:o Es cierto!!! no lo había entendido así.
Mis disculpas :sorry::sorry:

papaventos 27-04-2010 21:10

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Cita:

Originalmente publicado por Galeon de Manila (Mensaje 817990)
No se cual es el consumo de tu deshumificador, yo tengo uno y el consumo es pequeño, unos 150 W con lo cual incluso con un tranformador de 500 W estarías sobrado. El tema de el disyuntor diferencial lo puedes resolver con el diferencial que tienes en el barco, el mío al menos tiene su propio diferencial conectado a la entrada del barco.
De cualquier manera si solo quieres conectar el deshumificador puedes ahorrarte practicamente todo. Conecta el dehumificador directamente a la manguera de 220 que te conecta al pantalan, sin conectar el barco. Simplemente procura que el deshumificador no este conectado ni toque ninguna parte metalica del barco.
:brindis:

Efectivamente, para el deshumidificador necesito sólo 220 w (y no me he confundido con el voltaje), lo de poner más potencia es porque en algún otro momento se enchufa alguna otra cosa (por ejemplo un calefactor).
Ahora bien, salvo el caso de enchufar directamente el deshumidificador al pantalán, lo que me dices del diferencial no lo entiendo.
Mi barco tambien tiene un interruptor diferencial y un magnetotérmico, pero entiendo que para que funcione el diferencial tiene que estar habilitada la conexión a tierra y, ¿manteniedo la toma de tierra es efectivo el transformador de aislamiento para evitar la corrosión galvánica?, porque lo que me han dicho en la tienda que he preguntado (aunque tampoco tenían mucha idea) es que ese tipo de transformadores se utilizaban como medida de seguridad precisamente en instalaciones que carecian de toma de tierra. En fin no me aclaro.
Gracias por las sugerencias.
Un saludo.

ironia 27-04-2010 21:14

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Arrrrgggggg:cagoento:
Nadie entiende de diodos? y de como puede afectar a la sensibilidad del diferencial ante un corto....

:pirata:

papaventos 27-04-2010 21:45

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Cita:

Originalmente publicado por ironia (Mensaje 818399)
Arrrrgggggg:cagoento:
Nadie entiende de diodos? y de como puede afectar a la sensibilidad del diferencial ante un corto....

:pirata:

Pues yo desde luego no ¿debo avergonzarme por eso?:o:o

Galeon de Manila 28-04-2010 00:37

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Intentemos aclarar las cosas......

Si pones un transformador de aislamiento, no debes de conectar la masa del pantalan, ni al transformador ni al barco. La transferencia de energia entre el primario del tranformador y el secundario se hace mediante el campo magnetico del transformador y hay Total aislamiento galvanico. La salida de ese transformador la debes conectar donde antes conectabas los 220 y pasará por el disyuntor diferencial tal como lo hacias antes. Si el tranformador que compras tiene punto medio, puedes conectar ese punto medio a tierra del barco (no del pantalan), y entonces habilitaras que salte el diferencial en caso de una derivacion. No obstante eso no es necesario ya que el transformado te proporciona precisamente aislamiento galvanico.
Por el problema que cuentas, aunque solo conectases el terminal de tierra al pantalan seguirias teniendo problemas de electrolisis, por eso es lo que debes evitar a toda costa.
Amplío lo dicho antes esclusivamente para el humificador. Si la toma del pantalan no la conectas al barco, pero pones una regleta de esas con cuatro enchufes y ahi conectas el deshumificador, una estufa o el aspirador para limpiar el barco, no tendras problemas de electrolisis siempre y cuando no hagas conexiones de masa entre esos aparatos y las partes metalicas de tu barco.

saludos :brindis:

Galeon de Manila 28-04-2010 00:41

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Yo entiendo de diodos.
Porfa ... resume aqui tu cuestión...

joabp 28-04-2010 11:08

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Cita:

Originalmente publicado por papaventos (Mensaje 818392)
Efectivamente, para el deshumidificador necesito sólo 220 w (y no me he confundido con el voltaje), lo de poner más potencia es porque en algún otro momento se enchufa alguna otra cosa (por ejemplo un calefactor).
Ahora bien, salvo el caso de enchufar directamente el deshumidificador al pantalán, lo que me dices del diferencial no lo entiendo.
Mi barco tambien tiene un interruptor diferencial y un magnetotérmico, pero entiendo que para que funcione el diferencial tiene que estar habilitada la conexión a tierra y, ¿manteniedo la toma de tierra es efectivo el transformador de aislamiento para evitar la corrosión galvánica?, porque lo que me han dicho en la tienda que he preguntado (aunque tampoco tenían mucha idea) es que ese tipo de transformadores se utilizaban como medida de seguridad precisamente en instalaciones que carecian de toma de tierra. En fin no me aclaro.
Gracias por las sugerencias.
Un saludo.

Xactamente, eso es lo que yo también tenía entendido, que cuando se trabaja en un taller y se quiere estar protegido de la corriente se utilizan, al menos es lo que me dijeron a mí hace años en las clases de electrónica... lo tenía en mente para comentarlo pero "mese" han adelantado ¿alguien arroja claridad?

:brindis:

Galeon de Manila 28-04-2010 14:16

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Es un poco rollo pero ahí va.
En general las instalciones electricas de 220 son una simplificacion de las intalaciones trifasicas. Estas cuentan con tres cables ( vivos) y un cable adicional que es el neutro, de manera que entre dos cuales quiera de los vivos hay una tension de 380 V, y entre cualquiera de ellos y el neutro hay 220 V.
Ademas de esos cuatro cables hay un cuarto que se llama masa. La masa no esta conectada a la red electrica sino que se "saca" en la propia instalacion. Normalmente es una chapa de cobre o un cilindro de un metro que se clava en el terreno y se riega para que haga buen contacto con la tierra.
La masa se conecta a los chasis de los aparatos, para que si tu tocas un chasis no te de calambre. A veces algunos aparatos al tocarlos dan un pequeño calambre porque la masa no esta bien conectada a tierra. Generalmente en algunos aparatos se colocan condensadores y otros elementos entre los terminales que llevan corriente a la masa para suprimir interferencias, chispazos de los interruptores o similares. Por ello por el cable de masa ( amarillo y verde en las instalaciones ) circula una pequeña corriente. Si la toma a tierra de este cable esta muy lejos, mal realizada o la corriente que circula por el no es muy pequeña resulta que este cable no esta a 0 voltios respecto a tierra si no que esta a unos cuantos voltios. Si tienes la masa de tu barco conectada a este cable esos pocos voltios, si bien no son suficientes para darte calambre son capaces de producir fenomenos electroliticos entre tu barco y el agua salada. Al conectar el tranformador de aislamiento y suprimir la conexion a masa, los circuitos electricos de tu barco "flotan" respecto a la red electrica y respecto a esa masa mal hecha.:brindis:

NEFTA 28-04-2010 15:28

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Cita:

Originalmente publicado por papaventos (Mensaje 818392)
Efectivamente, para el deshumidificador necesito sólo 220 w (y no me he confundido con el voltaje), lo de poner más potencia es porque en algún otro momento se enchufa alguna otra cosa (por ejemplo un calefactor).
Ahora bien, salvo el caso de enchufar directamente el deshumidificador al pantalán, lo que me dices del diferencial no lo entiendo.
Mi barco tambien tiene un interruptor diferencial y un magnetotérmico, pero entiendo que para que funcione el diferencial tiene que estar habilitada la conexión a tierra y, ¿manteniedo la toma de tierra es efectivo el transformador de aislamiento para evitar la corrosión galvánica?, porque lo que me han dicho en la tienda que he preguntado (aunque tampoco tenían mucha idea) es que ese tipo de transformadores se utilizaban como medida de seguridad precisamente en instalaciones que carecian de toma de tierra. En fin no me aclaro.
Gracias por las sugerencias.
Un saludo.

En el caso de no enchufar el tierra, en mi caso no tiene consecuencias ya que toda la tierra de 220 y las masas de 12 estan derivadas al mar por anodos y placa porosa asi todos los magnetotermicos hacen su faena

samyuti 28-04-2010 16:40

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
En esta pagina hay bastante informacion,esta en ingles pero con el traductor de google se entiende bien http://www.safeshoremarine.com/

Galeon de Manila 28-04-2010 17:46

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Cita:

En el caso de no enchufar el tierra, en mi caso no tiene consecuencias ya que toda la tierra de 220 y las masas de 12 estan derivadas al mar por anodos y placa porosa asi todos los magnetotermicos hacen su faena
Efectivamente, esa es la mejor forma de hacer las cosas.

Pero aunque sea poco probable que pase, voy a contar una situacion peculiar. Si al lado tuyo atracase un barco cuyo casco estuviese recubierto de cobre, habria problemas. Porque el casco de cobre induciria corrientes galvanicas parasitas con tu casco y tu actuarias como anodo de sacrificio.
:brindis::brindis:

Jarcio 28-04-2010 18:04

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Cita:

Originalmente publicado por samyuti (Mensaje 819031)
En esta pagina hay bastante informacion,esta en ingles pero con el traductor de google se entiende bien http://www.safeshoremarine.com/

Para los que entienden de este tema:

- ¿Os parece que puede ser una buena solución?
- Segun entiendo no corrige, sino avisa del problema ¿Es así?
- ¿Puede ser que corte la linea de tierra? Eso no es bueno...

No me parece muy caro, sale por unas 90 libras + 6 de envio en e-bay (nuevo) según he seguido en un mensaje de este hilo.

Salud

samyuti 28-04-2010 20:50

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Segun dice apaña todos los males:confused:,hoy lo he pedido,cuando lo tenga ya os contare.:brindis:

cierraelpico 28-04-2010 22:18

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Buenas noches bona nit



Cita:

Originalmente publicado por jotara (Mensaje 817735)
Saludos y birras :brindis::brindis:

Hace pocas semanas trasladé el barco a Cambrils y el marinero que me atendió me dijo que la manguera de luz la tuviera siempre en el agua para evitar este problema y dos o tres metros los tengo sumergidos.

No se darle explicación lógica pero puede ser que funcione.

Saludos y birras :brindis::brindis:
Ramón


:nop::nop::nop::nop::nop:


Ni le veo la lógica ni el objetivo aunque si el riesgo....

:nop::nop::nop::nop::nop:

jotara 28-04-2010 23:31

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Saludos y birras :brindis::brindis:
Siempre tengo conectado los 220v.

Por el propio movimiento del barco, muchas veces encontraba el cable de luz en el agua.

La semana pasada pasé la ITV y me revisaron la obra viva y a pesar de la suciedad, la hélice estaba perfecta, los ánodos estaban gastados y ningún síntoma de osmosis, solo falta limpiarlo y aplicarle la patente.

La última vez que se sacó el barco y se aplicó la patente fue hace 4 años.

Hace tres meses tuve que cambiar el cargador de baterías que dejó de funcionar y se cargó todas las baterías, teniendo en cuenta que el barco es del año 97, creo que es bastante aceptable.

El riesgo que el cable de luz toque el agua, para el barco es nulo, si una fase o el neutro tuvieran cualquier contacto con el agua, saltaría el diferencial o el limitador del pantalán.

Cuando se habla de corriente y humedad, se le tiene mucho respeto pero creo que quizás se le da más importancia de la debida.

Saludos y birras :brindis::brindis:

papaventos 28-04-2010 23:58

Re: Problema toma de tierra en puertos
 
Gracias cofrades, Galeón, todo lo que explicas antes de esto es de lo poco que sé...., a partir de ahí es donde no me cuadran las cosas
Cita:

Originalmente publicado por Galeon de Manila (Mensaje 818958)
Al conectar el tranformador de aislamiento y suprimir la conexion a masa, los circuitos electricos de tu barco "flotan" respecto a la red electrica y respecto a esa masa mal hecha.:brindis:

Si tengo una derivación de una de las dos fases a un aparato y éste está conectado a tierra, se produce un pequeño consumo en esa fase que el interruptor direncial detecta y dispara el mecanismo de seguridad (entiendo que se llama diferencial porque mide diferenciales de consumo entre las dos fases)
Ahora bien, pongo un transformador de aislamiento y deconecto la tierra, esa misma derivación al tener el aparato aislado, la corriente no se va a tierra, no se produce un diferencial de consumo entre ambas fases y el mecanismo de seguridad no salta ... y no saltará hasta que no pueda producirse la descarga a traves de otro medio, por ejemlo una persona :calavera::calavera: .....
Pero además, si he desconectado la tierra que es a través de la que se produce la corriente galvánica por la diferencia de potencial que crea entre las masas de tu barco conectadas a ella y el mar, entonces ¿para que quiero el transformador de aislamiento?

Cita:

Originalmente publicado por NEFTA
En el caso de no enchufar el tierra, en mi caso no tiene consecuencias ya que toda la tierra de 220 y las masas de 12 estan derivadas al mar por anodos y placa porosa asi todos los magnetotermicos hacen su faena :

Pero si como dice NEFTA "creas" tu propia tierra (cómo hacerlo es otro problema), parece que el interruptor diferencial cumplirá su función, pero entonces esa tierra no producirá corriente galvánica porque no existe esa pequeñ diferencia de potencial necesaria para ello y entonces ¿para que quiero el transformador de aislamiento?

¿En qué me estoy equivocando en mi razonamiento?

Saludos