ROMO 19-06-2022 18:20

Re: Duda instalación solar con mppt epever 3210
 
Buenas, como decía el cofrade Eien, puse el tipo de batería en gel, y el problema del cuenta revoluciones no ha vuelto a aparecer. Eres un crack, muchas gracias

Eien 19-06-2022 18:36

Re: Duda instalación solar con mppt epever 3210
 
Me alegro de que lo hayas solucionado, y además NO tendrás ecualizaciones, que ese tipo de baterías no tolera.

jonam52 24-06-2022 09:00

Re: Duda instalación solar con mppt epever 3210
 
Cita:

Originalmente publicado por Eien (Mensaje 2375256)
Me alegro de que lo hayas solucionado, y además NO tendrás ecualizaciones, que ese tipo de baterías no tolera.

pues yo tambien lo tengo puesto en modo gel y me indica un valor de ecualización de 14,2... debo suponer que no hace la ecualización o es mejor que lo ponga en user y le anulo la ecualización?

Lo edito porque no es la ecualización lo que hace sino el boost charge que no sé lo que es....

:brindis:

Eien 24-06-2022 09:24

Re: Duda instalación solar con mppt epever 3210
 
"Boost charger" o "bulk" que llaman otros, es una carga de corriente constante y máxima, que hace subir la tensión a un valor alto.
Una vez alcanzado ese valor, debe mantenerse cargando ahora a tensión constante, durante un tiempo (absorción)
Finaliza la carga en la etapa llamada de "flotación", que mantiene la tensión de carga estable, dentro de unos límites.

No lo cambies a "User", porque entonces se puede activar la ecualización. ¿Qué regulador tienes?

jonam52 24-06-2022 10:02

Re: Duda instalación solar con mppt epever 3210
 
tengo un regulador de autosolar https://autosolar.es/reguladores-de-...-30a-lcd-1224v
Lo puse un dia en user para ver lo que hacia y he visto que aunque pone un voltaje de ecualización luego en el tiempo de ecualización pone 0, con lo cual entiendo que no hace la ecualización, pero en el caso del boost charge de 14,2 no deja bajarlo de 10 minutos. Los demás valores son iguales en gel que en user.
Gracias cofrade :brindis:

Eien 24-06-2022 10:23

Re: Duda instalación solar con mppt epever 3210
 
¿Què bateria/s debe cargar, y de que tipo?

Leeré su manual y veré como debiera estar configurado.

jonam52 24-06-2022 12:04

Re: Duda instalación solar con mppt epever 3210
 
son baterias agm

Eien 24-06-2022 13:41

Re: Duda instalación solar con mppt epever 3210
 
"jonam52", yo lo configuraría así:

Modo de carga: 17.

Tipo de batería: AGM.
Como lo tienes, es algo menor la tensión de absorción.

Tiempo de ecualización: 0.

La carga "bulk" la define el manual como "carga a intensidad máxima".

ROMO 12-09-2022 11:57

Re: Duda instalación solar con mppt epever 3210
 
Refloto el hilo por si a algún cofrade le puede venir bien. Al poco de hacer lo que comento el cofrade Eien, me volvió a dar problemas , por lo que desconectaba las placas cuando iba a motor. Hace 2 semanas después de estar navegando a motor un buen rato detecto que el alternador sigue metiendo 14 amperios de carga y eso no es normal, levanto la tapa de las baterías ( 1 de motor, y 3 de servicio de 70 amp cada una), y mido con pistola de temperatura, motor 24 º, 2 de las de servicio a 26 y la otra a 67º,apago todo y desconecto esa batería ,además de dejar todo abierto para que ventilara. Cuando llego a puerto saco esa batería del barco, y me quedo de momento con 2 para servicios (140 amp). Bueno desde entonces no he vuelto a tener el problema de caída de revoluciones y sonido de chicharra al ir a motor con las placas conectadas también. Creo que el fallo en la batería me alteraba el sistema. A ver que opinan los entendidos en chispas, muchas gracias.

Eien 12-09-2022 12:37

Re: Duda instalación solar con mppt epever 3210
 
Hola de nuevo "Romo", lo que cuentas que te pasó con una batería, provoca un consumo excesivo por culpa del cortocircuito interno de esa batería, que puede llegar a "comerse" a las otras 2 de servicio.

Lo hubieras podido detectar, si supieras el valor "normal" de carga a determinada hora, y la finalización de carga y estado de flotación del regulador, que en caso de aumento, indica un consumo excesivo, o una posible avería. Si no has variado el consumo, entonces sería avería.

No se si tienes algún monitor para conocer el estado de carga de las baterías, ni se, si has comprado la sonda de temperatura que ese regulador admite. Por si lo no has hecho, te pongo las referencias del sensor y de un monitor para ese regulador, a no ser que el regulador lo tengas accesible y con la pantalla a la vista:

- Remote temperature sensor RTS 300R47K3.81.A.
- Remote meter MT50.


Ambos están enlazados a una plataforma que los vende... pero no se que pasa con ella que nunca me funcionan los enlaces que copio/pego !!! :cagoento::cagoento::cagoento:

El sensor de temperatura es más importante de lo que parece, porque adapta la corriente de carga a la temperatura que está la batería, y además, puede indicar sobrecalentamiento.

ROMO 12-09-2022 13:44

Re: Duda instalación solar con mppt epever 3210
 
Buenas el sensor de temperatura lo tengo montado, y el cargador solar creo que me aviso, lo detecte en el monitor nasa que tengo instalado que me indicaba que el alternador me metía una carga que no debiera. El teme es que con un sensor ves la temperatura de la batería en la que esta, que coincidió que lo tenia en la batería que se quemo , pero si hubiera sido otra solo podía detectarlo con el monitor, y gracias que voy siempre revisando todo.

Eien 12-09-2022 16:45

Re: Duda instalación solar con mppt epever 3210
 
Cuando te toque el cambio de baterías, mejor que 3 en paralelo de 70Ah-12V, una de 210Ah-12V de plomo, o una de 125Ah de litio...

ROMO 13-09-2022 08:04

Re: Duda instalación solar con mppt epever 3210
 
Por altura no me entra una de 210,por lo que había pensado 2 de 100 de agm, que te parece?. El litio todavía lo veo fuera de mi alcance

Eien 13-09-2022 08:29

Re: Duda instalación solar con mppt epever 3210
 
No se el consumo que tienes, así es que el que mejor conoce cuánto necesitas eres tú.
No te cabe esta:

Batería Ultracell 230Ah-12V...

En la página están las medidas.

ROMO 13-09-2022 09:09

Re: Duda instalación solar con mppt epever 3210
 
Solo me entran baterías hasta 19cm de altura. Con 210 voy bien, en los fondeos de noche el consumo que he tenido mas alto ha sido 26 amp, y de día con las placas voy mas que sobrao.