La Taberna del Puerto

La Taberna del Puerto (https://foro.latabernadelpuerto.com/index.php)
-   Foro Náutico Deportivo (https://foro.latabernadelpuerto.com/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Bricobarco Instalación 220 (https://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=182233)

nere ametsa 31-01-2020 23:26

Instalación 220
 
Buenas a todos ,
Pues tengo curiosidad de cómo va o tenéis montada la instalación de 220, mi barco no tiene dicha instalación y no tengo ni idea de cómo va.
Podríais poner por favor cómo va montado pero desde 0 ?materiales ? Esquema ?
Muchísimas gracias.

DANI3 01-02-2020 10:58

Respuesta: Instalación 220
 
Hola, a groso modo....
Y por este orden.

Toma hembra al pantalán 220v
Manguera 3 x 2,5 mm (mínimo)
Caja
Magnetotérmico general bipolar 25 A
Diferencial 25A
Magnetotérmicos según las necesidades, yo llevo 2 de 16A , para enchufes y para el cargador de bateria

Saludos!

DANI3 01-02-2020 11:52

Re: Instalación 220
 
1 Archivo(s) adjunto(s)
Una foto :borracho:

berengueras 01-02-2020 12:15

Respuesta: Instalación 220
 
hola!
toma hembra estanca en bañera
instalacion manquera 3x2.5 hasta cabina
caja de diferencial y magnetotermico (segun necesidad de consumo)de hay reparto a los sitios que necesito,ejemplo tengo una toma cerca de la cocina,otra en baño,en el camarote y una de tres en la mesa de cartas.
saludos!!

berengueras 01-02-2020 12:58

Respuesta: Instalación 220
 
dani3 buen trabajo!!!se ve muy bien hecho!!

nere ametsa 01-02-2020 18:05

Re: Instalación 220
 
Que tipo de toma estanca ponéis en la bañera?

BORRASCA 01-02-2020 19:12

Re: Instalación 220
 
Cita:

Originalmente publicado por nere ametsa (Mensaje 2229169)
Que tipo de toma estanca ponéis en la bañera?

Similar a este son industriales ("no nauticas :cunao::cunao:)
Hembra en la bañera colocada con el enchufe hacia a bajo, la otra pieza es para el cable de conexion al pantalan




http://s2.subirimagenes.com/otros/pr...nar16amp5p.jpg

porcorosso 01-02-2020 21:08

Re: Instalación 220
 
Cita:

Originalmente publicado por BORRASCA (Mensaje 2229171)
Similar a este son industriales ("no nauticas :cunao::cunao:)
Hembra en la bañera colocada con el enchufe hacia a bajo, la otra pieza es para el cable de conexion al pantalan




http://s2.subirimagenes.com/otros/pr...nar16amp5p.jpg

Buenas, queria recordar que es el indice IP el que indica cuanto de estanca es una toma, las tomas y bases estandars industriales como parece que son las que muestra la foto, son normalmente IP 44 lo que las hace estar lejos de ser estancas.

SI van a ir expuestas a los elementos deberian ser al menos IP 65, aunque lo ideal seria utilizar elementos IP66 ó IP67 (más dificiles de encontrar y de precio superior)

Saludos

Vicalofaro 01-02-2020 21:35

Re: Instalación 220
 
Mi toma de corriente y térmico están a buen recaudo, dentro del tambucho.:brindis:

DANI3 01-02-2020 21:37

Re: Instalación 220
 
Hola,
Yo lo que tengo es una toma estanca, y ya que dejo el barco cargando varios días y sin estar yo allí presente, tengo puesta la toma dentro de un tambucho, al que le he hecho una hendidura en la tapa por donde sale la manguera.
Asi, en caso de que llueva estoy bastante más tranquilo.
Cuando vuelva al barco le hago una foto

BURGUILLO 01-02-2020 23:33

Re: Respuesta: Instalación 220
 
Cita:

Originalmente publicado por DANI3 (Mensaje 2229122)
Hola, a groso modo....
Y por este orden.

Toma hembra al pantalán 220v
Manguera 3 x 2,5 mm (mínimo)
Caja
Magnetotérmico general bipolar 25 A
Diferencial 25A
Magnetotérmicos según las necesidades, yo llevo 2 de 16A , para enchufes y para el cargador de bateria

Saludos!


Permíteme una corrección.

Para que en caso de sobrecarga, por consumo o avería, el cable de 2,5 mm2 no se queme, hay que protegerlo con magnetotérmico de 16 A.

El cable de 4 mm2 se protege con magnetotérmico de 20 A y el de 6 mm2 con el de 25 A.

DANI3 02-02-2020 13:58

Respuesta: Instalación 220
 
Permitido estás....

Mi instalación está sobredimensionada, y llevo manguera de 3 x 6mm.


:brindis:

DANI3 02-02-2020 14:08

Respuesta: Instalación 220
 
Es más,
A modo de recordatorio para todo el que quiera proteger la instalación de 220V de su barco está muy bien, ya que en mi post mezclé la sección mínima recomendable con como lo tengo yo montado

Saludos!

nere ametsa 02-02-2020 21:21

Re: Instalación 220
 
Resumiendo a ver si me queda claro la lista de la compra:

Toma hembra al pantalán 220v mejor ip 67
Manguera 3 x 6 mm
Caja
Magnetotérmico general bipolar 25 A
Diferencial 25A
Magnetotérmicos según las necesidades, yo llevo 2 de 16A , para enchufes y para el cargador de bateria

Es así?

Tasio628 02-02-2020 21:34

Re: Instalación 220
 
Cita:

Originalmente publicado por nere ametsa (Mensaje 2229345)
Resumiendo a ver si me queda claro la lista de la compra:

Toma hembra al pantalán 220v mejor ip 67
Manguera 3 x 6 mm
Caja
Magnetotérmico general bipolar 25 A
Diferencial 25A
Magnetotérmicos según las necesidades, yo llevo 2 de 16A , para enchufes y para el cargador de bateria

Es así?

Mas el cable par unir al pantalan con chucos macho a cada extremo.
Yo tengo la toma hembra en la tapa del pozo de cadena por la parte inferior y una ranura en el borde para sacar el cable cuando esta enchufado. Normalmente ese extremo esta siempre enchufado . y guardo el cable encima de la cadena. cuando lo recojo del pantalan . Tambien llevo un adaptador de mi chuco tamaño pequeño (de mi puerto) al tamaño superior que hay en otras marinas

DANI3 02-02-2020 22:35

Re: Instalación 220
 
Correcto, no todas las marinas tienen el mismo tipo de clavija
Yo también llevo un adaptador para evitarme sorpresas :pirata:

BURGUILLO 02-02-2020 22:40

Re: Respuesta: Instalación 220
 
Cita:

Originalmente publicado por DANI3 (Mensaje 2229290)
Permitido estás....

Mi instalación está sobredimensionada, y llevo manguera de 3 x 6mm.


:brindis:

Hay le has dao :cid5::brindis:

tradixabia 02-02-2020 23:03

Re: Instalación 220
 
Pido disculpas por mi ignorancia. Algún cofrade puede poner los dos tipos de conexiones posibles que se puede encontrar en los puertos? Hay adaptadores, o hay que llevar dos cables/mangueras con las dos opciones?
Saludos

DANI3 03-02-2020 12:39

Respuesta: Instalación 220
 
Hay 2 tamaños, de 16A y de 32A

Yo llevo la grande (32A) para mi puerto, y un adaptador por si al puerto que entro tiene la toma pequeña.
Mañana te saco una foto

keixo 03-02-2020 14:11

Re: Instalación 220
 
Hola
actualmente yo estoy rehaciendo mi cuadro de 220v
te adjunto un esquema por si te sirve de ayuda
no soy electricista, así que no sé si está demasiado bien,
noestaría mal que algun experto le dé el visto bueno.


http://www.mediafire.com/convkey/72f....jpg?size_id=8

La manguera verde es la que entra desde el pantalan, viene desde la toma hembra en el tambucho de popa, es de 3x2,5mm.

entra al diferencial de 25 A / 30mA, de ahi pasa al Magnetotermico de 10A para una linea de consumo y de este al otro Magnetotermico de 16A para otra linea con un poco mas de consumo. Todos bipolares.

Las 2 mangueras negras tambien de 3x2,5 ya serían la distribución por el barco según te interese.

La tomas de tierra van toda unidas en una ficha.

Al material que he descrito, súmale la caja estanca, los 3 prensaestopas para entrar y salir de la caja y nada mas.
:brindis:

keixo 03-02-2020 14:41

Re: Instalación 220
 
y esto sería la parte externa, con el material que necesitas (sin contar con el adaptador)



http://www.mediafire.com/convkey/077...fl700v66zg.jpg

cooltrier 03-02-2020 15:36

Re: Instalación 220
 
Yo también estoy renovando la instalación de 220 voltios.
He colocado 3 cables de 2.5 mm, diferencial de 40A y magnetotérmico de 16A.
Tanto la conexión a la torreta como la conexión del cable y de la toma fija instalada en el barco soportan 16A, algunas son IP67 y otras IP68.
Los enchufes interiores instalados en el barco son IP44 y de 16A.
Saludos

DANI3 03-02-2020 16:04

Re: Instalación 220
 
Cita:

Originalmente publicado por keixo (Mensaje 2229479)
Hola
actualmente yo estoy rehaciendo mi cuadro de 220v
te adjunto un esquema por si te sirve de ayuda
no soy electricista, así que no sé si está demasiado bien,
noestaría mal que algun experto le dé el visto bueno.


http://www.mediafire.com/convkey/72f....jpg?size_id=8

La manguera verde es la que entra desde el pantalan, viene desde la toma hembra en el tambucho de popa, es de 3x2,5mm.

entra al diferencial de 25 A / 30mA, de ahi pasa al Magnetotermico de 10A para una linea de consumo y de este al otro Magnetotermico de 16A para otra linea con un poco mas de consumo. Todos bipolares.

Las 2 mangueras negras tambien de 3x2,5 ya serían la distribución por el barco según te interese.

La tomas de tierra van toda unidas en una ficha.

Al material que he descrito, súmale la caja estanca, los 3 prensaestopas para entrar y salir de la caja y nada mas.
:brindis:

Para mi gusto, le añadiría antes del diferencial, un magnetotérmico bipolar de 25A, haciendo la función interruptor general.
Es sólo por ponerle una pega :cunao:
:cid5:

Una cosa que a mi me es muy útil, y es una tontería , es colocar a la entrada del cuadro un led a 220V, así de un vistazo, y más por la tarde/noche en invierno, veo enseguida que le llega corriente al barco desde el pantalán.

DANI3 03-02-2020 16:06

Re: Instalación 220
 
Con ese esquema y el dibujo de las tomas, creo que no hace falta mis fotos, está muy bien:cid5::cid5::cid5:

ALFA 03-02-2020 16:36

Re: Instalación 220
 
Cita:

Originalmente publicado por porcorosso (Mensaje 2229190)
Buenas, queria recordar que es el indice IP el que indica cuanto de estanca es una toma, las tomas y bases estandars industriales como parece que son las que muestra la foto, son normalmente IP 44 lo que las hace estar lejos de ser estancas.

SI van a ir expuestas a los elementos deberian ser al menos IP 65, aunque lo ideal seria utilizar elementos IP66 ó IP67 (más dificiles de encontrar y de precio superior)

Saludos

IP65 seria suficiente, 66 y 67 no es tan dificil de encontrar en sitios para profesionales del sector, suelen tenerlas para los provisionales de obra.

ALFA 03-02-2020 17:07

Re: Instalación 220
 
Cita:

Originalmente publicado por tradixabia (Mensaje 2229368)
Pido disculpas por mi ignorancia. Algún cofrade puede poner los dos tipos de conexiones posibles que se puede encontrar en los puertos? Hay adaptadores, o hay que llevar dos cables/mangueras con las dos opciones?
Saludos

Es complicado, aunque si mal no recuerdo con IP65 podrias ya entrar en cualquier torreta aunque sea IP67, 68 no sabria decirte a priori.

Los calibres que pueden encontrar seran de entre 16A, 25A o 32A... Pero hay sitios donde puedes encontrarte hasta un chuco. Siempre puedes prepararte tres o cuatro cables de menos de un metro con diferentes enchufes macho en la punta.

porcorosso 03-02-2020 21:09

Re: Instalación 220
 
Cita:

Originalmente publicado por DANI3 (Mensaje 2229501)
Para mi gusto, le añadiría antes del diferencial, un magnetotérmico bipolar de 25A, haciendo la función interruptor general.
Es sólo por ponerle una pega :cunao:
:cid5:

Una cosa que a mi me es muy útil, y es una tontería , es colocar a la entrada del cuadro un led a 220V, así de un vistazo, y más por la tarde/noche en invierno, veo enseguida que le llega corriente al barco desde el pantalán.

Buenas noches a todos, las sugerencias de DANI3, no solo son aconsejables sino que segun la ISO 13297 (que es la que rige las instalaciones de corriente alterna en los barcos de recreo) son obligatorias.

Todo depende de lo legal que quieras tener la instalación, de momento en las ITB no se meten casi que con nada, pero el dia que decidan comprobar las instalaciones como se debe, nos vamos a hartar de llorar todos.

Una cosa muy importante y que no todo el mundo hace, es que al conectarnos a la torreta se debe conectar el cable primero en el barco y despues en la torreta, y al desconectarnos se debe desconectar primero de la torreta y despues del barco.

Saludos

keixo 04-02-2020 09:22

Re: Instalación 220
 
:thumbup: :thumbup::cid5::gracias:

nere ametsa 25-02-2020 11:18

Re: Instalación 220
 
Buenos días,
La caja de qué dimensiones sería suficiente? solo pondré dos enchufes y los diferenciales y magnetotermicos .

nere ametsa 25-02-2020 16:14

Re: Instalación 220
 
https://www.amazon.es/Debflex-707693...2642802&sr=8-3
Valdría pero con otro enchufe más?

keixo 26-02-2020 11:56

Re: Instalación 220
 
no sale el enlace

nere ametsa 26-02-2020 13:57

Re: Instalación 220
 
https://www.subeimagenes.com/thumb/4...4-2100522.jpeg

keixo 26-02-2020 14:37

Re: Instalación 220
 
parece que solo trae un diferencial y 1 termico integrado enchufe,
podría valer, según lo que quieras hacer.
le veo un poco raro ese enchufe,

y no se que calidad tendrá el diferencial
yo preferiría montarlo yo, con protecciones de calidad, en vez de uno ya hecho
:brindis:

nere ametsa 26-02-2020 16:22

Re: Instalación 220
 
Lo quiero para cargador y por si tengo que conectar algo más, uso muy poco la conexión 220 v .Ya que normalmente el barco está fondeado no en puerto , pero cuando estoy en puerto echo de menos instalación. Me recomiendas algún material de calidad?

porcorosso 27-02-2020 00:54

Re: Instalación 220
 
Cita:

Originalmente publicado por nere ametsa (Mensaje 2233471)

Buenas, la base de enchufe que trae esa caja es del tipo E (conexión tierra por clavija redonda) y en España se usa la tipo F (tierra por pins opuestos) es más que posible que tengas que cambiar los enchufes de lo que vayas a conectar por unos del tipo CEE 7/7 que son compatibles con los 2 tipos de bases.

Por otra parte aqui puedes encontrar material bueno y economico, y asi no contribuimos a cargarnos el comercio y la industria local.

Saludos y :brindis:

keixo 27-02-2020 12:48

Re: Instalación 220
 
Cita:

Originalmente publicado por nere ametsa (Mensaje 2233482)
Lo quiero para cargador y por si tengo que conectar algo más, uso muy poco la conexión 220 v .Ya que normalmente el barco está fondeado no en puerto , pero cuando estoy en puerto echo de menos instalación. Me recomiendas algún material de calidad?


puedes consultar en cualquier foro de electricidad, yo he puesto siemens y schneider, pero hay más fabricantes de calidad
:brindis:

Northwind 28-02-2020 07:45

Re: Instalación 220
 
Por si ha alguien le interesa, y no sabía que existía, también hay interruptores bipolares que ocupan lo mismo que uno unipolar.

https://www.electrosanchis.com/538-l...1pn-20a-ge.jpg

keixo 28-02-2020 08:55

Re: Instalación 220
 
si, muy prácticos con nuestra falta de espacio habitual
lo malo es que son más caros.
:brindis:


Todas las horas son GMT +1. La hora es 03:52.

Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
© La Taberna del Puerto