![]() |
Problema eléctrico en 220v
Buenas copitas vayan para todos. :brindis:
Tengo un problema eléctrico con el circuito de 220v que no entiendo. A ver si alguien puede echar algo de luz: Tengo un circuito interno de 220v en mi barco del 1987 con un interruptor en el panel de control central. Cuando cierro el interruptor (circuito abierto) ¿no debería tener voltaje, verdad? Pues tengo 140v. Si le doy al interruptor de una de las lámparas de 220v que tengo como para encenderlas, el voltaje baja a 54v. He desconectado las dos lámparas de 220v del circuito, totalmente, y vuelvo a tener 140v. Naturalmente, cuando abro el interruptor del panel de control (circuito cerrado) tengo 220v sin ningún problema. Deduzco que hay alguna derivación en algún elemento del circuito, pero entonces ¿por qué no me salta el diferencial del barco? ¿Qué me recomendáis que haga para encontrar el origen del problema? Muchas gracias. Robert. |
Re: Problema eléctrico en 220v
puede ser por que la tensión en tu puerto tenga dos vivos, dos polos activos, y el interruptor de corte de tu barco solo corte uno de ellos.
mira con un polímetro la tensión que hay en la torreta entre fase y verdeamarillo y entre neutro y verdeamarillo. Si la respuesta es de 120 a 140 voltios, mira en tu barco si el interruptor de corte es bipolar o monopolar. Si la respuesta es monopolar, cámbialo lo antes que puedas por uno bipolar del mismo amperaje. |
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
En principio para que nos entendamos adopta una terminología única (o vulgar o técnica) para indicar las condiciones del circuito, sino nos hacemos un barullo bárbaro. En los circuitos eléctricos la corriente circula cuando los interruptores y todo circuito están cerrados. Cuando el circuito se abre NO circula corriente. Si un circuito por donde circula corriente con tensión 220V y cuando se le abre un interruptor la tensión baja a 110V (o similares) entonces es indicativo de que hay una "carga" en paralelo al interruptor. (también hay otras causas que pueden causar ésto pero no son frecuentes) La carga bien puede ser cualquier artefacto eléctrico o bien alguna pieza metálica con suficiente resistencia como para no dejar pasar toda la corriente provocando un corto. |
Re: Problema eléctrico en 220v
Gracias Napoleon.
Sí, mi interruptor es monopolar. En la torreta del puerto tengo 230v entre fase y neutro y entre fase y tierra. Ya veo en internet que eso es lo correcto. Ahora mi pregunta es: ¿con solo cambiar el interruptor monopolar a bipolar voy a resolver el problema? ¿Puede ser que tenga un problema de cambio entre fase y neutro? Y una última pregunta: ¿es eso (el tener que cortar fase y neutro) algo que ha cambiado en las instalaciones eléctricas desde el 1987? Tienes razón Egis. O vulgar o técnico. Entiendo lo de la carga en paralelo, pero no entiendo de donde puede venir. Muchas gracias. |
Re: Problema eléctrico en 220v
Si no has cambiado ningún cableado de tu conexión, revisa, tanto la clavija de conexión a la torreta, como la base que se conecta al barco. Sigue también el cableado, desde que llega a la clavija de tu barco hasta la centralita.
Según quedes con estas dos pruebas decidiremos que hacer en adelante. Que montes un interruptor de un solo polo o de dos NO RESUELVE EL PROBLEMA, pero deberías tener un magnetotérmico de 1 polo más otro para el neutro, o uno bipolar, además de un interruptor diferencial de 2 polos de 25A y 30 mA de intensidad de disparo por intensidad de defecto,. Así tendrás mejor protegida tu instalación. |
Re: Problema eléctrico en 220v
Si cambies el unipolar por el bipolar cotas los dos cables y no has de tener ninguna tension despues del bipolar.
|
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
Evidentemente, me he planteado contratar un profesional para hacer esta revisión, pero la verdad es que me está costando mucho. Ya he tenido suficientes sustos con otros "profesionales" marinos, así que si no lo veo claro no los contrato. Y de los que sí me fiaría, no responden porque tienen mucho trabajo. Así que tengo que ir tirando como puedo. De ahí la consulta. |
Re: Problema eléctrico en 220v
Asegurate que estas cortando la fase y no el neutro.
|
Re: Problema eléctrico en 220v
Si tu interruptor es monopolar, ya estás cambiando por un bipolar. No sé que amperaje de entrada tienes, pero vamos 25 A en Bricomart para un magnetotérmico creo que son como 10€ lo que cuesta, si no tienes diferencial aprovecha para poner uno, son dos elementos indispensables el primero para la seguridad del barco y de las personas, el segundo para la seguridad de las personas. No lo pienses, hazlo.
Una vez cortados los dos polos, solo hay dos formas de que el barco tenga tensión, por que tenga un condensador que esté cediendo tensión hasta que se descargue, por que te esté entrando corriente por tierra, en cuyo caso, hay que hablar con el puerto. Eso es lo que yo te recomiendo que hagas, y que no tardes mucho en hacerlo por la relación seguridad/coste que supone. |
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
|
Re: Problema eléctrico en 220v
olvidate del panel interior.
Entonces tienes que poner un cuadro estanco a la entrada de corriente de 220 y con un diferencial y un magnetotermico bipolar, aguas arriba del panel interior |
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
Hay que revisar el esquema , debes tener alguna carga en paralelo o que se pone en paralelo ni bien abres el interruptor que puede ser un instrumento, lámpara o algo metálico pero con una resistencia importante (sino se pondría en "corto"). Así que hay que revisar el cableado... procurando hacer un esquema. Sin eso... vamos "a ciegas" dando consejos que por ahí no son los más acertados. En estos casos, repito: Hacer el esquema en papel que ayudará mucho tanto para resolver el problema como para futuras consultas. OTRA no queda salvo intentar a "prueba y error" que puede ser solución o también un riesgo alto. |
Re: Problema eléctrico en 220v
Si no estoy equivocado, el problema es del puerto. Mejor dicho de la suministradora de electricidad. Están sirviendo 230 entre fases. Es el sistema antiguo (ahora no es "legal") , fuera de norma . Ahora se debe hacer 230 entre fase y neutro
Por tanto la toma del puerto no tiene neutro, son dos lineas activas de 127 (tensión de fase a neutro) que es la que mides cuando cortas con tu interruptor, que es unipolar. Entre ambas hay 230 V . (Es un problema de sumas vectoriales que si te parece lo dejamos para otra ocasión :santo:) Solución busca un interruptor que corte las dos fases (omnipolar) y además de estar mas seguro y protegido acabas con la situación. |
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
|
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
|
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
Cita:
|
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
Me parece que no . Debes de tener 127 entre fase y neutro. A la torre no le llega neutro. Es un sistema anterior al reglamento que "no está permitido"., pero hacen la vista gorda. Suele aparecer en zonas de red "antigua", así la cía se ahorra el tendido de una nueva red como es debido. Y los chispas se llevan sustos si no lo saben , como el que te has llevado tú. Cita:
|
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
Si la toma de tierra es medianamente buena, es como si se tratara de un Neutro, y como la fase es de 400V, entre ella y tierra o Neutro, debe marcar 230V. Si fuera mala la Tierra, es decir con mucha resistencia, podría bajar este valor inversamente al valor de resistencia de ésta; cuanta más resistencia de tierra, menor tensión. Si la distribución fuera con dos fases de 230V, NO TENDRÍA entre una de ellas y Tierra 230V, si no 127V. Y repito... UN MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR O DE FASE MÁS NEUTRO, NO SOLUCIONA EL PROBLEMA. REVISA LA INSTALACIÓN DEL BARCO !! paso a paso, midiendo desde la entrada hasta el cuadro general, revisa clavijas y aprieta conectores, tornillos, etc. Valores de tensiones y medidas... |
Re: Problema eléctrico en 220v
Miedo me da tener el barco en el agua.
Viendo los consejos que se vierten en este post, y la idea de muchos sobre líneas eléctricas, diferencias de potencial, sistemas de protección, ... Sería conveniente que aconsejan los que sepan, y no de oídas. Y seguro que tenéis la manguera enchufada permanente al pantalán (para eso pagáis; a no, que pagamos entre todos. Por eso nos han subido la cuota de mantenimiento un pastón). La mayoría de incendios en barcos amarrados es por instalaciones eléctricas "esto lo hace cualquiera". Si las ITB fueran rigurosas y sirvieran para algo, más de la mitad de embarcaciones a la planchada por sus instalaciones eléctricas. |
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
No quiero decir que sea de otra manera , pero por las señas es así. La tierra o conductor de protección aquí no interviene. Porque no es un sistema TN --> no hay neutro para el usuario. Solo se da cuenta un profano cuando las dos partes de la toma de corriente tienen tensión. Ojo con lo que dices "cuanta más resistencia de tierra, menor tensión", que si Ohm levantara la cabeza te crucifica :-) .-) De todas maneras un interruptor de corte omnipolar al comienzo de la instalación lo prescribe el reglamento, da seguridad y protección. Y te soluciona los problemas |
Re: Problema eléctrico en 220v
"Pencroff" vuelves a estar equivocado, lee bien y luego piensa lo que has dicho.
Yo hablo de la RESISTÈNCIA DE TIERRA, que lo ideal es que sea muy baja. Una cuestiòn es la tensión de la torreta, 400V entre fases y 230V entre fase y neutro, y otra cuestión es el hecho de que el cofrade tenga solo 140V entre fase y neutro. |
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
Si la torreta tiene 400V compuesta chapeau por el puerto . Pero ten en cuenta que estamos diagnosticando sin ver el asunto y sin medir. Si corta la "fase" y entre el "supuesto" neutro y tierra tienes tensión las pistas me parecen claras. De todas maneras el mttermico omnipolar , y el diferencial le aislan de problemas y se protege. |
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
La toma de tensiones es correcta, pero para averiguar si existe una derivación exterior a tu embarcación, te falta comprobar si existe tensión entre Neutro y Tierra. Si están los 127 v. entre estos dos puntos (compruébalo sin conectar tu embarcación) y si existe tensión, la encargada de localizar la derivación es el Puerto o la distribuidora Eléctrica de la Zona. Sin embargo si la que provoca esta tensión es tu embarcación, primero a revisar será el cable de conexión, si esta correcto, comprueba el diferencial que posiblemente este mal y no realiza su función (algo muy peligroso), una vez tengas el diferencial en funcionamiento, comprueba el cableado y conexiones, posiblemente tengas un Neutro mal conectado/a tierra por estar sin aislamiento. Ya nos iras contando como te ha ido. Una ronda de lo que gustéis que la hora es difícil, aunque Yo :brindis::brindis: |
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
En los sistemas B1, lo que pasa es que no existía el neutro, ya que se alimentaban a 230V trifasico y chinpun. Lo que hicieron las distribuidoras en muchas de esas zonas fue poner a los abonados un pequeño transformador en la entrada de sus viviendas del que sacaban 230V monofasicos y les daban la posibilidad de tener sus instalaciones protegidas con diferencial. Si en la torreta del puerto hay 400V no puede ser B1, es B2 necesariamente... Son niveles de tensión distintos. No liemos y no enredemos con la electricidad, que es muy delicada. |
Re: Problema eléctrico en 220v
"Pencroff", y sin entrar en polémica, vuelve a leer lo que dije, y luego opina:
"Si fuera mala la Tierra, es decir con mucha resistencia, podría bajar este valor inversamente al valor de resistencia de ésta; cuanta más resistencia de tierra, menor tensión." Y recordando a la famosa ley de Ohm, cuanta menor resistencia ofrezca la toma de Tierra, más corriente pasará, que de eso se trata. Es evidente que la menor/mayor tensión es entre fase y Tierra, que es de lo hablamos. No se me ha ido ninguna tecla!! Y, no hay ningún "cacao" con todo esto, o hay 3 fases de 400V y Neutro para tener 230V, o 3 fases a 230V y 132V entre fase y Neutro. A parte la Tierra, que será todo lo buena que se haya podido hacer!! :brindis: Es MUY IMPORTANTE lo que dice "Juan Silver" en el post #23. |
Re: Problema eléctrico en 220v
Releyendo el primer post, me ha venido a la cabeza una avería similar, y era de una bomba de extracción de agua de un aljibe, que no funcionaba, pero el voltímetro marcaba 230V, PERO, CUANDO ESTABA PARADA, y al ponerla en marcha, caía a 45V.
La razón era que el alargador utilizado para la prueba TENÍA UN CABLE CASI CORTADO, de forma que sin consumo, marcaba el voltímetro, pero al poner carga, caía la tensión. Mantenía el cobre contacto, solo por la cubierta aislante, que no estaba rota. Y ya son tres las veces que lo digo: revisa tu instalación. |
Respuesta: Re: Problema eléctrico en 220v
Puede haber un retorno por tierra por algún problema en la instalación de otro usuario del pantalan
|
Re: Respuesta: Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
Una prueba simple, sería conectar directamente a la torreta una máquina de taladrar, o una radial, mejor, y ver si funciona bien. |
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
En la torreta, entre neutro y tierra no existe tensión (0,5v). Deduzco, pues, que ahí está todo correcto, como era de esperar. El diferencial de entrada del barco presumiblemente está bien, ya que le doy al comprobador y salta. Eso implica que está funcional, ¿no? Lo que no entiendo es que un neutro mal aislado de tierra, en las condiciones que tengo en puerto, pueda ser un problema. Si no hay tensión entre neutro y tierra, cortando la fase en el panel del barco no debería tener tensión en el circuito con un neutro conectado a tierra, ¿no? Pero, si ese fuera el caso, el diferencial debería saltar. Bufff..... |
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
Naturalmente que tengo que revisar mi instalación, en eso estoy. La cuestión era saber si con los síntomas que tengo se puede hacer un diagnóstico más específico para centrar mejor la búsqueda. Como os podéis imaginar, un barco del año 1987, que ha pasado por cuatro armadores antes que yo, tiene muchos más cables que la instalación original y tener una idea de donde empezar a buscar sería de gran ayuda. |
Re: Problema eléctrico en 220v
¿Has comprobado que TODA la instalación pase por el diferencial?
Podrías tener parte de ella que coja de antes de él. En principio, si dispara con el botón de prueba, está bien el diferencial. No se si has vuelto a confundir "abierto" y "cerrado" de nuevo. En un interruptor abierto, no pasa corriente, off. En uno cerrado, si pasa corriente, on. Asegúrate de que cable es fase y cual neutro. Yo apunto a un cable casi cortado, oxidado, flojo... Con un destornillador de neón, si se enciende, es la fase. El Neutro no debe encenderlo. Ten en cuenta, que los voltímetros digitales, no tienen puesta a cero, que quiere decir, que tocando en una punta la fase, y con la otra con el dedo, ya marca dígitos, pero no indica nada, no hay tensión. Una cuestión más: ¿Los interruptores que encienden lámparas, tienen algún piloto de neón??? |
Re: Problema eléctrico en 220v
Toda la instalación pasa por el diferencial, sí. Tengo una caja en el cofre de la bañera con el magneto y el diferencial y de ahí sale el cable hacia dentro del barco.
|
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
El interruptor del panel eléctrico es nuevo (lo cambié) así que asumo que funciona correctamente. A ver si entiendo cual pudiera ser el problema: 1. Si el interruptor actúa sobre la fase y tuviera algún cable de fase posterior en el circuito que hiciera un mal contacto con tierra, ahí podría tener tensión con el circuito abierto, pero no si el cable con mal contacto con tierra fuero un neutro, puesto que entre neutro y tierra no tengo tensión. 2. Si el interruptor actuara erróneamente sobre el neutro, podría pasar lo mismo, tener tensión con el circuito abierto, si un cable de neutro posterior en el circuito hiciera un mal contacto con tierra. En cualquiera de los dos casos, ¿no debería saltar el diferencial? |
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
|
Re: Problema eléctrico en 220v
Conecta una lámpara incandescente de 230V, donde mides 140V, y debería encenderse, si hay esa tensión.
El interruptor puede ser unipolar, pero si abres del diferencial, que es bipolar, ya no debe haber ninguna tensión. |
Re: Problema eléctrico en 220v
A que llamas interruptor del cuadro que has cambiado? A un simple interruptor para encender algo.
He añadido al post #35 |
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
|
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
|
Re: Problema eléctrico en 220v
sigue este procedimiento por este orden.
1º desconecta tensión del barco. Desconecta de la torreta la entrada de energía a todo el barco. 2º Asegurate de que el barco está con el motor apagado. 3º Si tienes grupo electrógeno desconéctalo de la corriente. 4º Desconecta el cargador de baterías en la entrada de corriente alterna. 5º mide tensión entre fase y neutro. debe ser cero o muy cercana a cero. 6º si no es cero Haz un cortocircuito provocado en la instalación interior, es decir junta fase con neutro y con tierra. No te dé miedo. El barco no puede producir energía por si mismo, (eso no quiere decir que no tenga tensión) si lo hiciese, me avisas que nos asociamos para venderla a las suministradoras eléctricas 7º vuelve a medir tensión. 8º Si es cero es un condensador que se quedó cargado y con el cortocircuito lo has descargado. Si es cero después de desconectar el cargador de baterías, tienes un problema en el cargador, revísalo. cuentanos como suceden las cosas, ya solo por curiosidad. |
Re: Problema eléctrico en 220v
Cita:
Tal y como comentas, la opción mas fácil es: en el cuadro ir desconectando circuito a circuito e ir probando hasta que des con el que te provoca la tensión, una vez localizado ese circuito seguirlo hasta que encuentres lo que lo provoca, Ojo, hay que desconectar el circuito completo fas y neutro. Tabernero Cafelito para todos con Gotas como Copas. |
| Todas las horas son GMT +1. La hora es 07:44. |
Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
© La Taberna del Puerto