Ayuda eléctrica
Birras para todos sobre todo al que me pueda ayudar.
Tengo un problema con la instalación eléctrica de mi barco. Cuando invierto los polos de mi toma de electricidad en puerto saltan los plomos. Pero si la polaridad es la adecuada funciona todo correctamente, como si fuera corriente continua, pero estamos hablando de corriente alterna a 220 v. Me explico: llego a un puerto conecto la toma al enchufe del puerto y muchas veces me salta el sistema, entonces invierto los cables en el enchufe, respetando la tierra, y ya no salta y funciona todo.!!!. Alguien me ha dicho que tengo una derivación en el neutro, pero no se como encontrarla. |
Re: Ayuda eléctrica
revisa todos los mecanismos (enchufes pulsadores etc) que tengan toma de tierra y verifica que todo esté bien montado.
desde la lejanía confirmo lo que apunta tu colega derivación a tierra y salta el diferencial. |
Respuesta: Ayuda eléctrica
Me imagino que salta el del puerto, no?
Te salta el diferencial ( el que lleva 2 palancas o palanca y boton) o el magnetotermico ( una sola palanca)? |
Re: Ayuda eléctrica
En el barco salta el de una palanca y en el puerto se queda sin corriente.
|
Respuesta: Ayuda eléctrica
Tienes derivacion a Tierra.
revisa el cable de corriente que no tengas algun hilillo que te toque con la fase cuando conectas el cable y al hacer el cambio no te salta, siempre empieza del final hacia atras a revisar asi sabras de donde procede. Lo que puedes hacer es provar con otro cable de algun vecion de pantalan, asi sabras que es tu cable o de la instalacion interior. :brindis: |
Re: Ayuda eléctrica
Buenas cofrade:brindis::brindis:
Entiendo que lo que te salta es el diferencial no el magnetotérmico, si es así en efecto tiene pinta de ser una derivación, que a veces pueden ser difíciles de localizar. En primer lugar yo probaría con otra manguera (no sé si ya lo has echo) por ir descartando cosas, y luego podrías medir resistencias entre fase y neutro con la masa, comprobar conexiones que no haya ningún hilo de cobre por ahí dando la lata etc. Siento no poder ayudarte más, pero seguro que encuentras por este antro algún cofrade con experiencia en este asunto. Un saludo:brindis: |
Respuesta: Re: Ayuda eléctrica
Cita:
Sabes cual salta en el puerto? Personalmente me parece que tu enchufe o el del puerto está mal cableado, cuanto hace que usas tu cable o la toma del puerto? |
Respuesta: Ayuda eléctrica
Desconecta el cargador de baterias y la nevera si tienes y prueba.
|
Re: Ayuda eléctrica
El problema esta en el barco:
Tengo un conmutador dentro del barco que puede estar en posición neutra, en posición puerto, entonces conecta el circuito de 220 al puerto o en posición inversor entonces conecta el circuito a un artilugio que eleva los doce voltios de la batería a 220. Cuando esta en posición neutra y la polaridad inadecuada no sala, salta al pasar el conmutador a puerto. A veces pasa que dejo el frito conectado y al cabo de horas me salta el de una palanca ¿Magneto?. |
Re: Respuesta: Ayuda eléctrica
Cita:
|
Re: Ayuda eléctrica
Habría que desconectaron físicamente, porque tengo unos interruptores en el cuadro y con todos desconectados salta igual, me imagino que el problema es que esos interruptores son de un solo polo y el neutro permanece activo
|
Respuesta: Re: Ayuda eléctrica
Cita:
|
Re: Respuesta: Re: Ayuda eléctrica
Cita:
|
Re: Ayuda eléctrica
Yo diria que en la conexion de entrada al barco tienes conectado el neutro donde la tierra y viceversa:nosabo:
|
Respuesta: Re: Ayuda eléctrica
Cita:
Revisa el conector. |
Respuesta: Ayuda eléctrica
Yo lo llevo igual, pero primero selecciono la toma de puerto y luego conecto el cable a la torreta. Yo creo que solo salta si mueves el selector estando conectado a la torreta.
|
Re: Ayuda eléctrica
Cita:
|
Re: Ayuda eléctrica
Te co ento lo ue yo haría:
1. Conectar la toma de puerto sin la palanca en modo puerto. De este modo, si no salta escartamos que la derivación esté en la toma del barco y la manguera que va desde esta a la entrada del cuadro. 2. Desconectar la toma de puerto, pasar la palanca a posición puerto. a continuación comectar a puerto. Si no salta, la causa está en la conmutación. Solución, cambiar la secuencia, primero selector y después conector. Si salta igualmente pasamos a 3. 3. Desconexión de todos los aparatos conectados a 220V, incluido cargador de baterías. Una vez estamos seguros de haber desconectado todo, si no salta la derivación está en una carga, vamos conectando una a una para determinar el causante. Si salta con todo desconectado, la derivación está en la instalación, cableado y tomas de corriente. Desmontamos cada toma para ver si hay algún pelillo tocando la toma de tierra, cable requemado, etc. Toda esta operación e simplifica bastante si dispones o puedes conseguir que alguiencte preste una pinza miliamperimétrica, para medida de corrientes de fuga. Con ese juguete es cosa de niños encontrar el culpable. :brindis::brindis: |
Re: Ayuda eléctrica
Cita:
|
Re: Ayuda eléctrica
:brindis:
En que consiste la pinza miliamperimetrica y como la utilizaría en este caso y cuanto cuesta .saludos y gracias por la colaboracion :brindis::brindis:[/quote] |
Re: Ayuda eléctrica
Buenas noches bona nit
[/b] Cita:
:sip::sip::sip: O esto o algo parecido, alguna tierra conectada donde no debe...Busca bien y date prisa, las tierras dan malas bromas.... :brindis::brindis: |
Re: Ayuda eléctrica
Hola cormaran,
en que puerto tienes el barco? por si estas en el sur echarte una mano yo empezaria por desconextar todo y medir con un multimetro, ohmios entre la fase y el neutro, fase y tierra y neutro y tierra, para detectar alguna posible derivación, el amperimetro se utiliza ( el de pinza) haciendo pasar el cable de fase por la pinza. Pero lo que te salta es el diferencial no? si es un interruptor magnetotermico lo que salta es distinto, pero si lo que salta es el diferencial, no es por consumo por lo que la pinza no te dira nada. pienso que el problema puede estar en un conector sulfatado en cualquier parte de la instalación, revisaria empezando por lo mas expuesto, el convertidor etc. si estas cerca avisame y si quieres apoyo logistico telefonico etc, me lo dices un saludo |
Re: Ayuda eléctrica
Cita:
El que me salta es el que tiene una sola palanca ese cual es el Magneto o el diferencial. Ya he medido los ohmios en el enchufe de entrada y no encuentro nada. Saludos |
Re: Ayuda eléctrica
Una pinza miliamperimétrica es aparentemente idéntica a una pinza normal, se trata de un núcleo que se abre con un gatillo para abrazar un cable. En el caso de la pinza de fugas tienes que abrazar fase y neutro, lo que mide la pinza es la diferencia de intensidad entre ellas, esta diferencia es igual a la fuga existente. Empiezas por medir a la entrada y vas viendo valores conectando y desconectando o midiendo directamente en cada circuito. A veces se puentea el diferencial porque si está saltando sistemáticamente no te permite leer. Esta es de las más usadas.
http://www.temper.es/producto.asp?q=...codigo=0875128 Espero que te sea de ayuda. |
Re: Ayuda eléctrica
Supongo que no tienes el esquema eléctrico,
si no lo tienes lo ideal es hacerlo que te puede servir para ahora y para el futuro. Porque la verdad que sin esquema electrico es dar palos a ciegas, intenta ir dibujando el esquema primero todo los componentes luces etc, y luego vas mirando que cables llegan colores etc, asi puedes ir comprobando y descartando lo que ya has revisado. Animo y suerte con la avería.:brindis: |
Re: Ayuda eléctrica
Ah, lo de la palanca, el diferencial tiene un boton de test, que lo pulsas y salta, para probarlo de vez en cuando, los magnetotermicos no tienen este pulsador.
normalmente para la corriente alterna habra un magneto o corte principal que protege el diferencial, fuego el diferencial y luego termicos para luz, tomas corriente y luego según el equipamiento otros un saludo |
Re: Ayuda eléctrica
En mi puerto me pass algo parecido. No, si no concerto los cables de corriente en un order determinado, en el cuadro de mando sé enciende un chivato de "polaidad invertida'
Saludos y buenos vientos:brindis: |
Re: Ayuda eléctrica
Birras frescas para todos:
Algunos barcos están pensados para que no conectes el neutro a fase y la fase al neutro. Esto lo protegen en el propio cuadro de interruptores de 220v con un sencillo cableado (que ahora no me acuerdo, si quieres este finde voy al barco y te lo miro). En mi caso, si conecto el enchufe del pantalán y está al revés, se enciende una luz roja en el cuadro de advertencia, que si no le haces caso y conectas 220v salta el magneto/diferencial. Encima me produjo un problema añadido (se estropeó un protector que se llama "surger arrester" en castellano protector de rayos que lo tuve que quitar porque me saltaba aleatoriamente el magneto, esto fue otro cantar...). Soluciones: 1.- Cambiar los cables de entrada de posición en el enchufe que conectas al pantalán, esto es práctico cuando siempre estás conectado al mismo poste, pero como te vayas a otro puerto y en el enchufe está al revés, es un engorro estar todo el día cambiando los cables del pantalán. 2.- Quitar ese cableado que protege ese cambio de fase neutro, yo no entiendo mucho, pero no lo veo muy importante. Salud y perdon por el tocho que os he metido. |
Re: Ayuda eléctrica
Teóricamente el barco estaba preparado para funcionar sin tener en cuenta la polaridad. Acostumbraba a dejar el deshumificador en invierno y después de algún tiempo empezó a saltar el diferencial del barco, luego apareció la avería mencionada y en medio se averió el circuito que comanda el control del convertidor.
Últimamente salta de vez en cuando el diferencial cuando dejo enchufado el frito por eso pienso que algo va mal en la instalación a ver si consigo una pinza detectora de fugas y me peleo con la instalación |
Re: Ayuda eléctrica
Como casi era un acertijo os cuento el resultado:
Me arme de paciencia y fui desconectando los neutros, porque los interruptores solo cortaban la fase de cada dispositivo. Al final la avería estaba en el cargador de baterías que metía corriente por el neutro. De tal forma que en un sentido de conexión de la fase saltaba directamente y en el otro aleatoriamente según el voltaje del neutro. Desconecte el neutro del cargador y se terminaron los problemas. Ahora me queda arreglar o cambiar el cargador. Gracias a todos por vuestra ayuda, aunque se retrasada porque la solución se retraso en el tiemo |
Re: Ayuda eléctrica
Aprovechando la circunstancia
Si uso un cargador de esos portátiles de coche puedo quemaron Tengo tres grupos de dos baterías cada uno? Gracias |
Re: Ayuda eléctrica
No, sol que tardarás en cargar el banco porque el cargador no va a dar más salida que su valor nominal.
Me alegra de la resolución del problema del verano pasado. :brindis::brindis: |