saulo_son 16-09-2019 07:42

Polaridad invertida
 
Buenos días y cañas para todos.
Ayer cambié el cable que da entrada de corriente (alterna) a mi embarcación.
Cuando lo enchufo a la torre del pantalan, en el cuadro me parece el mensaje de polaridad invertida.
¿Como es esto posible si no hice ningún cambio en el circuito DC, solo cambie el cable de AC?

Gracias!!


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Xenofonte 16-09-2019 09:12

Re: Polaridad invertida
 
A ver si el cable de tierra está como neutro ó fase en uno de los extremos!

:brindis:

jsirventb 16-09-2019 11:21

Re: Polaridad invertida
 
Dale la vuelta al enchufe.
Saludos

aquatravel 16-09-2019 16:59

Re: Polaridad invertida
 
Comprueba que tienes la fase(L), el neutro(N) y el de tierra correctamente conectados

Cable neutro: color azul
Cable tierra: amarillo y verde
Cable fase: marron/negro/gris

Saludos

cierraelpico 16-09-2019 18:33

Re: Polaridad invertida
 
Buenas tardes bona tarda


Habla antes que nada con el chispas de tu puerto no vayas a meter corriente por tierra o barbaridad similar

:brindis::brindis:

Nelson 16-09-2019 20:38

Re: Polaridad invertida
 
Como ya te han dicho cambia la posicion de los 2 cables del enchufe que llevas a la torreta y solucionado. O si lo prefieres prepara un pequeño alargo macho-hembra con los cables cruzados por si te encuentras con ese problema en otros puertos.

Lo que llevas en el barco es una protección adicional que detecta la fase.

El 220 que te entra al barco te lleva Fase y Neutro. Cualquier equipo de 220 te funcionará sin importar la polaridad. Ahora bien, la mayor parte de interruptores domesticos de 220 v sólo interrumpen 1 de los 2 cables de alimentación del equipo. Si lo que te corta el interruptor es la Fase, perfecto, puedes trastear el equipo sin riesgo porque por el otro cable solo le llega el Neutro. Ahora bien, si el interruptor te corta el Neutro puedes pensar que el equipo está desactivado....pero por el otro cable le sigue llegando Fase a 220....PELIGRO.

Esa protección suplementaria te garantiza el orden correcto, o sea que los interruptores unipolares que tengas en el barco siempre cortan Fase.
En Europa no es una protección usual, pero en barcos USA si que lo es.

Saludos

saulo_son 21-09-2019 10:22

Polaridad invertida
 
Gracias a todos por vuestra ayuda. Efectivamente Nelson tienes toda la razón. He cruzado los cables y listo.

Esto se merece una botella de Albariño para todos!!!



Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk