Sobre magnetotermicos para CC
Hola buenos días:
Sabéis si los magnetotermicos pueden trabajar con CA y CC indistintamente, en los catálogos no hace referencia a ello. Gracias por vuestra paciencia, quedo a la espera de alguna respuesta. :brindis::brindis::brindis: |
Re: Sobre magnetotermicos para CC
Cita:
A) Los valores de regulación térmica NO difieren mucho en corriente continua con relación a corriente alterna. (Hay que hacer algunas correcciones menores por el Fp de la carga que, como varía de instalación en instalación, es imposible determinar de antemano) B) Los valores de regulación magnética SÍ están bastante influenciadas por la corriente continua. Hay que corregir los valores por 1.5 En la PRÁCTICA (no en teoría) lo que se hace es poner una Termomagnética calculando su valor como si fuera un 50% superior... o sea si la Termomagnética dice que es para 10 A en Corriente Alterna entonces suponemos que es como si fueran 15 A en CC. ¿Se entiende? Para hacer un cálculo PRECISO y en detalle (impráctico e irrelevante en la practica) hay que calcular los valores de acuerdo a los valores propios de la instalación y de la llave en particular cosa que lleva bastante tiempo y, en instalaciones con pequeñas cargas, es irrelevante. NOTA: OJO que en muchas casas de electricidad te van a decir que en CC hay que poner Sí o Sí térmicas de CC lo cual es FALSO. El tema es que los vendedores quieren vender las marcadas como de CC que suelen ser muchísimo más caras. Las térmicas de CC son las mismas que las de CA sólo que en la etiquetas le estampan distintos valores según corresponda a los ajustes. |
Re: Sobre magnetotermicos para CC
los amperios no son los mismos en CC q en CA? Pregunto porque si al fin y al cabo un termico mecanicamente son dos laminas mas o menos gruesas en función del amperaje y "saltan" cuando pasa mas del indicado...Digamos que 10A en CC no son iguales a 10 A en CA?
|
Re: Sobre magnetotermicos para CC
Cita:
La cosa NO es tan simple. Las llaves de corte termomagnéticas tienen dos componentes disparadores de corte, el primero es el componente magnético (una bobina) y el segundo es el componente térmico una dupla "bimetálica". El magnético se dispara cuando la corriente produce una inducción que supera el humbral de disparo (eso pasa de forma casi instantánea), y el térmico se dispara cuando el bimetálico se calienta más allás de su límite (eso tiene un delay producido por la inercia térmica) El calentamiento resistivo (por eso se calienta el bimetálico) es producto de la potencia que pasa por el circuito... pero... OJO... en circuitos de corriente alterna calcular la potencia eléctrica es algo más complejo que hacer Potencia=Tensión*Intensidad sino que además habrá que conocer el factor de potencia de todas las cargas del circuito para hacer el cáculco justo. Por otra parte la corriente continua se comporta de manera MUY distinta en una bobina (el componente magnético de una llave termomagnética es una bobina) que la corriente alterna. Por eso el paso de una corriente de 10A en CC no produce el mismo efecto que el paso de 10 A en CA. Por ejemplo el paso de una corriente continua por el primario de un transformador NO produce efecto alguno en su secundario. Otro ejemplo el paso de una corriente alterna por un circuito debe ser calculado tomando en cuenta el factor de potencia de la carga de ese circuito de corriente alterna y que es la relación entre la potencia activa, y la potencia aparente. La corriente continua y la alterna producen distintos efectos y se comportan de distintas formas en cada circuito. Es más... si tocas un cable con 220v de CA te va a dar una patada de la hostia pero... por lo más probable que te salves pero si tocas uno con 220v de CC casi de seguro quedás frito. Aún así las térmicas comunes de alterna SIRVEN para continua. De hecho térmicas de CA y de CC son iguales sólo que -a térmicas iguales- admiten distintas cargas y así se las etiqueta. |
Re: Sobre magnetotermicos para CC
Muchísimas gracias, ya estoy más tranquilo, gracias, gracias, gracias.:brindis::brindis::brindis::brindis:
|
Re: Sobre magnetotermicos para CC
Entonces, si quiero proteger un circuito en CC de 30 A. Tengo que ponerle uno de 20 A. Es así.?
:brindis: |
Re: Sobre magnetotermicos para CC
Cita:
|
Re: Sobre magnetotermicos para CC
Cita:
Todos los fabricantes tienen modelos para ambos tipos de corriente c.a. y c.c. Habiendo como hay de corriente continua, no veo el problema. |
Re: Sobre magnetotermicos para CC
Cita:
Ojalá las respuestas fueran siempre así de claras y de bien informadas!! |
Re: Sobre magnetotermicos para CC
Abundando en lo que muy bien dice "Egis"...
La curva de disparo será del tipo universal, C (5÷10 In) y de corriente continua. Los valores y características de desconexión térmica NO se ven afectados tanto si los interruptores automáticos trabajan en corriente alterna o en corriente continua. El relé térmico es la parte del interruptor automático encargada de la protección contra sobrecargas. Los valores y características de desconexión magnética SI se ven afectados por el trabajo en corriente continua, debido a que los parámetros de excitación de la bobina de la protección magnética son distintos en corriente continua y en corriente alterna. El relé magnético es el que actúa en caso de cortocircuito. Cómo regla general, el umbral de desconexión magnética bajo corriente continua se ve incrementado en un 40% aproximadamente, respecto al umbral de desconexión magnética bajo corriente alterna. Ejemplo: Un interruptor de curva C, de 10A de intensidad nominal, cuyo umbral de intervención magnética se encuentra comprendido entre: 50A y 100A (5-10xIn) en corriente alterna, en corriente continua dicho umbral pasará a situarse entre: 70A y 140A (50A+40%=70A - 100A+40%=140A que sería 7÷14xIn). En lo que se refiere a la capacidad de ruptura, los valores de corte son distintos en corriente alterna y en corriente continua. Para mantener la capacidad de ruptura original del aparato en corriente alterna, (6 KA) debe seguirse la siguiente norma para mantener el poder de corte: 1.- Hasta 48 Vcc puede utilizarse un solo polo, manteniéndose el valor original de poder de corte. 2.- Para tensiones mayores (no es el caso en barcos) conectar enserie varios polos... Pero repito... Hay magnetotérmicos muy baratos y de corriente continua, no hay porqué de ponerlos de corriente alterna. |
Re: Sobre magnetotermicos para CC
Existen diferencias muy importantes entre los magnetotermicos de CA- CC aunque mantengan el mismo formato de paquete ,ademas de venir correctamente calibrados para el trabajo que tienen que hacer.
Esta en su interior algo muy importante es el circuito apaga chispas . No seria la primera vez que alguno se requema . Saludos |
Re: Sobre magnetotermicos para CC
Existen diferencias muy importantes entre los magnetotermicos de CA- CC aunque mantengan el mismo formato de paquete ,ademas de venir correctamente calibrados para el trabajo que tienen que hacer.
Esta en su interior algo muy importante es el circuito apaga chispas . No seria la primera vez que alguno se requema . Saludos |