Predeterminado Re: ¿ Como se que intensidad aguanta un interruptor con "térmico" en vez de fusible?.

Cita:
Originalmente publicado por ex-pi Ver mensaje
Si el disyuntor es de 15 A para proteger al cable, eso significa que el circuito aguanta 8 A perfectamente, con lo cual basta que unas la segunda nevera al circuito con cable de 2'5 mm2 y no te preocupes de nada más.

No puedes usar manguera, está prohibida a bordo. Se deben usar conductores aislados de cobre trenzado (o sea, cable, no alambre ni manguera).

Saludos
Completamente de acuerdo. Breve, conciso y concreto.

Si no conociéramos la capacidad del disyuntor, como era el caso, es perfectamente válido hacer un ensayo aumentando la intensidad de carga (y midiéndola, claro) hasta provocar la apertura.