Cita:
Originalmente publicado por ex-pi
Si el disyuntor es de 15 A para proteger al cable, eso significa que el circuito aguanta 8 A perfectamente, con lo cual basta que unas la segunda nevera al circuito con cable de 2'5 mm2 y no te preocupes de nada más.
No puedes usar manguera, está prohibida a bordo. Se deben usar conductores aislados de cobre trenzado (o sea, cable, no alambre ni manguera).
Saludos
|
Hola a todos, cofrade
sumeke si lo haces como comenta el cofrade
ex-pi (que esta muy bien) solo te queda comprobar que el cable que desde el cuadro alimenta a la otra nevera sea tambien de 2'5 mm2.
Si como mencionabas posteriormente, la vas a conectar a otra bateria, has de proteger la instalación con un fusible, (quizas te iria bien usar un portafusibles aereo) colocado lo más cerca posible de la bateria.
Los fusibles estan "normalizados", yo le pondria uno de 7'5 amps. Espero que te sea util.