Hola a todos, cofrade
Marconcio, perdona, pero la prueba que propones es tan fiable como medir un mastil con un flexometro de goma.
Provocar un cortocircuito como el que propones, solo te permite ver la velocidad de respuesta al cortocircuito, la cual puede ser muy diferente entre un fusible y un disyuntor termico debido a:
1 - Tipo de fusible.
(si se trata de un fusible lento o rapido)
2 - Edad del fusible.
(ya que estos envejecen y deterioran, los disyuntores no)
3 - Carga de trabajo del fusible.
(los fusibles si trabajan normalmente cerca de su valor limite se debilitan)
4 - La curva de disparo del disyuntor.
(Hay diferentes curvas)
Como veras, demasiadas variables y ademas, esta "prueba" no te dira nada sobre cual es más "debil".
(Tomando debil por capacidad en amperios)
Como han mencionado ya otros cofrades, la protección de los circuitos es algo a tomar en serio.
Un saludo y unas