Cita:
Originalmente publicado por ex-pi
A las buenas.
1000W a 12V, a mí me salen 83A Luego habrá que poner un fusible o un disyuntor que aguante eso. Por otra parte, si se instala con un cable de 35 mm2, la norma dice que la corriente máxima debe ser de 87A para una temperatura nominal de aislamiento de 60ºC Luego, lo suyo sería instalar un disyuntor o un fusible de 85A (que se fundiría/dispararía a la primera, a la segunda, a la tercera, ...)
Para 1000W, yo podría cable de 50 mm2 y disyuntor o fusible de 100A y contaría con una caida de tensión (12m de ida + 12m de vuelta) de:
E=0,016 x I x L / S = 0,016 x 83 x 24 / 50 = 0.6V
Un fusible/disyuntor de 125A no protegería un cable de 50 mm2. Si quieres ponerlo, tendrías que instalar con cable de 70 mm2
Saludos, mirindas y cafés for eberibodi 
|
Sin entrar en polémicas técnicas innecesarias.
Para empezar la norma te dice:
Los conductores que alimentan un sólo motor deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125 por 100 de la intensidad a plena carga del motor en cuestión.
I: (1000/12) x 1.25 = 104 A.
Tenemos que poner un cable que aguante como mínimo esos 104 Amperios.
Según la norma, un cable de cobre de aislamiento 1000 voltios, instalado al aire, dos cables unipolares aguanta las siguientes intensidades:
35 mm2 155 A
50 mm2 185 A
70 mm2 230 A
Lo mismo con cables de aislamiento 750 V
35 mm2 97 A
50 mm2 115 A
70 mm2 140 A
Con esto está claramente visto que para dimensionar el cable por " calentamiento"
necesitas mínimo un cable de 50 mm2 si el aislamiento es 750 V
o un cable de 35 mm2 si el cable es de 1.000 V.
Por caida de tensión lo tienes que dimensionar que no supere el 5%
Utiliza la fórnula:
C.D.T. (V): (2 x Potencia x Longitud) / (56 x Sección x 12) = ... Voltios
C.D.T. (%)

C.D.T (V) / 12 ) x 100 = ... %
El cable que eligas tiene que aguantar por calentamiento y caida de tensión.
El calibre del fusible o magnetotérmico que pongas tiene que proteger el cable, siempre tiene que ser inferior a lo que aguanta el cable.
Si lo pones cable de 50 mm con aislamiento de 750 V el fusible tendrá que ser de 100A.
Con todo este ladrillo tienes el criterio y los parámetros para dimensionar tu instalación.