Predeterminado Re: paneles solares y cortocircuito

El panel ND-130UJF de Sharp (130 W) da:
8,2 A en cortocircuito (Isc)
7,5 A en el punto de máxima potencia (Ipm)
21,9 V en circuito abierto (Voc)

Todo esto a 1 kW/m2

No son tantos amperios para un cortocircuito... Ojalá todos (los cortocircuitos) fueran de esta magnitud.

By the way... Un fusible de protección en el circuito del panel se debe poner en el borne de la batería, no en el del panel, porque lo que protege es el cable, y lo protege de la corriente excesiva que la batería suministraría al producirse un corto en un punto cualquiera del cable, por eso debe estar cerca de la batería.
La corriente de cortocircuito del panel ya veis que es asumible sin fusible alguno (no va a quemar el cable).

Igual con los aeros...

Pos eso...