Entiendo lo que dices, pero en este caso el fusible era el correcto, lo que no era correcto era la sección del cable de la base de tomas de mechero... Piensa que conecté un alimentador de portátil de 100w, por eso el fusible tenía que ser gordo...

Saludos y
NOOO, el fusible DEBE proteger el cable, no se puede poner 1 fusible de 20A con 1 cable de 0.5mm2.

Si quieres mas potencia hay que poner mas sección y fusible acorde. Pero repito, el problema de 1 incendio jamás lo provoca 1 cable fino, lo provoca 1 cable MAL PROTEGIDO, tenga 0.1mm2 o 10mm2, si hay 1 fusible que lo protega, NO se quema.

Y cuidado con los SHUNTS de los medidores de corriente, hay que protegerlos con fusibles "GORDOS" del orden de la intensidad que puede medir el shunt.

Editado por jiauka en 02-04-2012 a las 22:40.