Te propongo varias cosas.
1. Que te quejes al puerto para que revisen la instalación. Deben tenerla hecha unos zorros, con la toma de tierra en mal estado y algún barco enviando mierd* a la toma de tierra.
2. Que desconectes la toma de 220 cuando no estés en el barco.
3. Que pongas un transformador de aislamiento. Calcula la potencia necesaria. Si no tienes ningún calefactor electrico, calentador de agua o similar con uno de 400 W tendría que ser suficiente. Si no, súmale la calefacción. Se trata de un transformador aislado
4. Como alternativa barata pon un aislador galvánico (
http://foro.latabernadelpuerto.com/s...light=aislador), pero con 8 voltios tampoco es efectivo, sólo para tensiones pequeñas del orden de 1 a 2 voltios.
Creo que en tu caso lo mejor (aunque lo más caro) es el transformador de aislamiento. Mi vecino de pantalán, el cofrade Filibustero, tiene puesto este
http://www.victronenergy.com.es/isol...3600va-7000va/
Venga, ánimo