Originalmente publicado por Palo-Palo Ver mensaje
Hola a todos

He comprobado con el tester la tensión que proporciona la toma 220V de la torre del pantalán, los resultados:

Entre fase y neutro----- 227V. Ok.
Entre fase y tierra------ 221V. Ok.
Entre neutro y tierra---- 58V

No estoy muy puesto en esto de la electricidad, pero me parece que algo no va bien...

He comprobado casi todas las torres de mi pantalán con los mismos resultados. ¿Será un problema de la instalación o algún barco "defectuoso" que está metiendo tensión a todo el anillo?

A ver si algún "chispa" puede comentar qué consecuencias puede acarrear ese "retorno" de tensión por la toma de tierra. ¿Corrosión galvánica, eje jodido, calentador de agua reventado...?

Me tomo algo para relajarme, estais invitados...

Salud!!
En mi opinión hay una fase de la instalación general derivada a tierra. Esta derivación se debe de producir antes de los diferenciales y por eso estos no la detectan.
La corrosión debida a este potencial en la toma de tierra debe de ser importante.