Discusión: Bricobarco Duda instalación 220V
Ver mensaje
  #4  
Antiguo 25-09-2012, 23:14
Avatar de martiniut
martiniut martiniut esta desconectado
Expulsado
 
Registrado: 22-06-2010
Edad: 47
Mensajes: 1,479
Agradecimientos que ha otorgado: 754
Recibió 1,451 Agradecimientos en 531 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda instalación 220V

Cita:
Originalmente publicado por cierraelpico Ver mensaje
Buenas noches bona nit

Yo no me fio de las torretas ni un pelo, he visto demasiados desastres y barbaridades

En mi caso llevo un magnetotérmico y un diferencial justo a la entrada del barco y luego cada circuito su protección. Asi también se proteje el cable interior toma / cuadro

He tenido ocasión de ver dos derivas de neutro en puertos que ocasionaron que entraran 380 V en los barcos y me estoy plateando un limitador de tensión, pero no tengomclaro su eficacia. Las fritangas de cargadores,neveras de 230 V etc fueron considerables

En los dos casos fué durante unas obras en los puertos, una mala maniobra

Buenas noches.
De un error en las conexiones del puerto no te salva ni el diferencial ni el magnetotérmico. Si metieron una fase en donde tiene que ser neutro o tierra.. explosión asegurada (de lo que tengas conectado claro esta, si esta cortado el magneto o el diferencial no pasa nada)
Saludos y cuidadin con la corriente.
Citar y responder