Re: Cable electrico
Aclaremos dudas.
El diferencial debe cablearse en primer lugar e ir en serie con el magnetotérmico. Lo normal es con limitación de intensidad a 40 Amperios y sensibilidad diferencial (es decir, disparo a una diferencia de intensidad entre hilos) de 30 miliamperios.
El magnetotérmico depende de la potencia que vayas a utilizar; aplica la fórmula W=I x V; es decir 2200 watios = 10 amperios x 220 voltios.
Respeta el hilo azul de línea al terminal rotulado como N en los mecanismos.
Con una manguera de 3 conductores por 2,5 mm., tienes suficiente sección. La toma de tierra no se conecta a ningún mecanismo; tienes que conectarla directamente a la del barco.
Si no estás práctico en cablear circuitos, pide ayuda sin complejos. No hagas chapuzas que pueden ser muy peligrosas.
|