Cita:
Originalmente publicado por jiauka
Insisto, y NO es cierto.
Ejemplo, alternador que da 30A a 15 V, bateria A de 100AH en buen estado conectada al alternador mediante 1 diodo al alternador, batería B de 30AH descargada conectada al alternador por otro diodo.
Ambos diodos conducen y las baterías NO están en paralelo, y reconozco que los separadores de diodos no son perfectos, ni la solución relés lo es, pero no engañemos al personal.
|
Nueva edición hoy no tuve mucho tiempo para responder.
No. la DDP entre una batería y la otra harán que no queden en paralelo. Hay que determinar la corriente de carga en cada una de las bateías, ha de se considerar la resistencia interna de cada batería . Todavía ha de se considerar la resistencia interna del alternador. Mismo así también hay que saber un poco sobre diodos. Que su cede cuando son polarizados en sentido contrario, al menos.
Asi puedes construir la malla que te sugiere Kane.
Hacer el análisis del circuito cuando el alternador esta en funcionamiento y cuando no lo esta.