Predeterminado Re: como tener operativo los enchufes de 220v fondeado

Cita:
Originalmente publicado por en_transit Ver mensaje
Nosotros hicimos esta misma instalación, un inversor de 1.200 w. Waeco ( 2000 w. de punta de arranque) 2 baterías de 180 amperes, el inversor al lado de las baterías. Consume bastante y hay q ser muy cuidadoso en los fondeos si duran varios días.
La instalación, la toma del puerto y la salida del inversor van a un conmutador y después dos diferenciales distribuyen la carga, no quiero q el cargador de bateria y el calentador de agua se alimenten del inversor (si me olvido de apagarlos).
Os mando un croquis del cuadro de distribución q preparé.

SAludos a todos
Esa distribución que has puesto no trabaja como dices. El termo y el cargador se alimentan del inversor (a menos que bajes el magnetotérmico, pero te quedas sin otros servicios. Y si te olvidas...).

Tienes un diferencial y dos magnetotérmicos.
__________________