Re: ¿Algún electricista...? Sección de Cables
Cita:
Originalmente publicado por Palo-Palo
Buenas 
Tengo una duda sobre la sección de cable que debo utilizar.
Se trata del cableado que tengo que llevar desde el cargador hasta las baterias.
Según las especificaciones del cargador (25A), indica que se debe usar un cable de 6 mm2 de sección. He visto en tablas que se trata de un cable de unos 2'6 mm de diámetro, hasta aquí bien... el caso es que usando una de esas calculadoras de secciones (por ejemplo ésta), si le indico que la longitud será de 4 metros, para esa sección me da una caida de tensión de 0,6 V, ¿no os parece mucho?
¿Pensais que para esa longitud tengo que aumentar la sección del cable?
Imagino que otra solución sería acercar la ubicación del cargador al banco de baterías.
A ver que opinan los expertos.
 
|
¿Cuántos metros vas a poner entre el cargador y las baterías?