Cita:
Originalmente publicado por ironia
Hola Alejandro.
Si ya tienes localizada la fuga, hay enlaces de gas para tubo que no necesitan soldar, y así sustituyyes la manguera por un trozo de cobre recocido que es flexible y lo unes por los dos extremos a la tuberia que ya tienes con los dos conectores, se llaman ermetos y solo tienes que pedirlos para el diámetro de tu tubo.
Un saludo

|
No te fies de los ermetos, al mas minimo movimiento, pierden la estanqueidad debido a la maleabilidad del tubo, de hecho estan prohibidos. las uniones, con soldadura fuerte (Cobre fosforoso o cobre/plata).
Si has enjabonado toda la tuberia y no hace pompas o espuma fina, esta correcta, el manometro es necesario para comprobar tamos ocultos o inaccesibles, y siempre para descartar los aparatos, la cocina en este caso.
Ahh y nunca pruebes esa instalacion a mas de 50 mbar, si la sobrepasas puedes provocar fugas en la cocina