Cita:
Originalmente publicado por Polizón
La carga se repartirá entre los dos, pero, ¿no sería mas fácil utilizar un solo trafo de 230/115, que asuma toda la carga?.
Saludos.
|
Por dos razones y una broma:
R1- El par de trafos ya están montados en serie en el barco, pesan 35 Kgs cada uno y me evitaría manipularlos. Solo tendría que conectar los secundarios.
R2- Son de 3.5 KVA. Entonces puestos en paralelo ¿tendría 7 a la salida? Mientras que el de 220/110 es de "solo" 3.8...
Parida: Con eso de la fase que comenta -
acertadamente- Wichite igual sube la frecuencia a 60 Hz

nah, no creo