Buenas noches.
Si los trafos son idénticos, me adhiero a la opinión de que la conexión entrada-serie/salida-paralelo es perfectamente posible. Lo único que puede pasar es que por un error en el cableado, las salidas no estén en paralelo sino en antiparalelo. Es decir, con un desfase de 180 grados, con lo cual al conectar en antiparalelo tendremos los secundarios en cortocircuito, con las correspondientes risas al enchufar.
La mejor forma de conjurar el maleficio del cortocircuito es cablear los trafos y dejar los secundarios conectados en paralelo sólo con uno de los bornes de cada trafo, dejando el otro borne de cada secundario suelto. Si no ha habido error, al medir con un voltímetro de alterna entre esos terminales sueltos, nos dará 0 Volt o muy poco. Si se ha hecho mal, nos dará unos 230 Volt.
Lo de siempre: los voltios pican, los amperios matan.
Mirindas