Con respecto al fusible, 20 A es todavía demasiado elevado, aunque inútil, para los fines que propones. La corriente que van a dar las tres placas en serie con un supuesto regulador en cortocircuito va a ser de alrededor de 4 A. (Con 60 V "aplicados" a una batería de 12 V que caen instantáneamente a valores en torno a los 13 V).

Mientras que si las placas estuvieran en esas mismas condiciones, pero en paralelo, la corriente sería, aproximadamente, de 4 A x 3 = 12 A

El fusible NO se implementa en el circuito para proteger a la batería, las placas o el regulador, sino para proteger a los cables en el caso de que se produzca un cortocircuito en cualquier punto de él, "aguas abajo" de la batería, regulador, placas y todos los cables incluídos, y debe estar instalado lo más próximo posible a la batería, no a las placas, que soportan sin inmutarse un cortocircuito. Al regulador, por supuesto, un fusible no le protege de nada. Lo que se trata de conseguir es que el fusible abra el circuito antes de que el cable que va después de él se sobrecaliente y arda, pudiendo producir un incendio.

Editado por Kane en 04-03-2014 a las 23:24. Razón: Cambio evitar por conseguir. Evidentemente tratamos de conseguir evitar un incendio.
Citar y responder
5 Cofrades agradecieron a Kane este mensaje:
genoves (04-03-2014), kAILOA (04-03-2014), ManelvallsVila (04-03-2014), Ocell (25-07-2014), Vladis (04-03-2014)