Buenos dias....
Yo creo que deberias tirar mas por el lado del gas....
El termostato este qus tienes es como te digo mecanico y el capilar es de temperatura ambiente. Lo que dice el cofrade galeon de manila es una sonda o termistor que controlan el evaporador o el condensador.
Como te dije antes no se que equipo tienes. Pero lo mas normal seria que falte gas... una vez hayas medido y si no hay fuga controlas el resto.
Normalmente si no para es o gas o un fallo en el sistema de control. En este caso el termostato.
Si cambiaste el termostato y sigue sin cortar.... casi seguro que gas. Ademas es importante saber si enfria bien o no....
En cuanto a lo del cofrade imistyc... si es el clixon que viene a ser un interruptor para cuando se calienta de mas el compresor pero que se esta rearmando normalmente.... yo tiraria por revisar porque salta. Puede ser que este averiado... pero si rearma normal seguro es otra cosa.
Y ronda de gintonics para todos