Cita:
Originalmente publicado por Tresliebres
O sea que entre el positivo de 6 mm y las bordas puenteadas con cable de 2,5 mm pongo un fusible de 10 A?
|
Si utilizas la calculadora de cable que puso el cofrade borrasca veras lo siguiente
Con 12 voltios y 5 mts de longitud de cable necesitarías un fusible de 15 Amp para 180 Watios eso con 6 mm de sección
Con 60 Watios y sección de 2,5 tendrías 5 amp como admisible por lo que 10 Amperios serian demasiados mas de lo que admite el cable.
Dudo mucho que esos equipos todos juntos exijan tanta potencia
Repito que son números con CINCO metros de cable
Repite los números con la potencia que necesites y longitud que tengas y tendras la contestación a tu pregunta ya que la calculadora de cable te dira la intensidad que pasa por el cable