Me paerece que entre los humos y tragos de ron, habra las ventanas tabernero
el limite lo marca el conjunto, y bajo al barro.... de nada nos sirve tener un aero que da 20 amperios si el cable que va a las baterias es de 1,5mm y solo transporta 10 amperios, otro ejemplo de nada sirve poner un regulador de 40 amp, si el aero solo saca 16 amperios...
a ver si soy capaz de hacer una tabla, y que no se incendie ningun barco
aero que sea capaz de sacar 20 amperios, cable de 4mm, regulador 25 amp, fusible de corte lento o magnetotermico curva lenta de 20 amp
aero de 15 amperios cable de 2,5mm, regulador de 20 amperios, fusible o termico de 16 amperios, curva rapida.
Si sustituimos lampalabra aero por placa vale igual.