Cita:
Originalmente publicado por cierraelpico
Buenas noches bona nit
A ver si me explico
Una formulita muyyyy segurona para dimensionar un conductor eléctrico " de los que usamos nosotros" es no pasar de los 2 amp/mm2
Es decir para llevar una corriente de 4 amperios necesitas una sección de 2mm2 vale?
Para la barrita de cobre si consideras que la máxima intensidad que puedes llegar a transportar es de 80 amperios te bastarian 40 mm2 (80 amperios son el equivalente a 12v de 1000W ,el consumo de un molinete de anclas por ejemplo)
40mm2 es una barra de 2mm de espesor por 20mm de ancho, normalmente solo para que te quepan los tornillos de 6mm con sus arandelas tuercas y terminales de cables bien asentadas y que no se te rompa o doble necesitaras mas sección (espesor, resistencia ) y ancho
Es decir como te decía el dimensionamiento eléctrico no sera el dominante sinó la propia geometría del invento
Si vas a dimensionar la salida de barras de una central nuclear míralo con mas cuidado vale? 
Ahora si?
 
|
En desacuerdo total.... lo siento, me sale el tecnico cuando leo cosas...
ya lo he puesto en otros sitios, lo repito aqui.
2,5mm 16amp
4mm 20amp
6mm 25amp
10mm 32amp
esto va a misa para distancias de hasta 10 mts, otras medidas consultar.
www.electricamajor.es