Buenas noches bona nit
nos vamos a poner de acuerdo facilmente
estas considerando densidades de corriente de
2,5mm 16amp ---------- 6,04 A/mm2
4mm 20amp ---------- 5 A/mm2
6mm 25amp ---------- 4,1 A/mm2
10mm 32amp ---------- 3,2 A/ mm2
Son sacadas de tablas que reflejan cálculos de caída de tensión o de calentamiento del cable conductor para indicar los amperios que puede llevar un cable o barra de cobre
Yo considero para pequeñísimas instalaciones una cota inferior de todos ellos que es 2A/ mm2 algo menos de lo que tu dices y del lado de la seguridad y como digo al final
Si vas a dimensionar la salida de barras de una central nuclear míralo con mas cuidado vale?

Estoy ¿"desperdiciando cobre" ? si, unos pocos gramos, ¿y que? en esta barrita no me voy a arruinar! y mas si, al final , lo que "domina" para el diseño es que quepan los tornillos que la barra sea resistente! y desde luego esto vale para "pre diseño" o para piececitas y no para calculo fino ,desde luego
Precisamente,porque soy técnico y no físico uso cotas inferiores para diseñar sabiendo que las uso y porque las uso
ves como nos íbamos a poner de acuerdo?