Discusión: Otros Me Salta El Magnetotermico
Ver mensaje
  #6  
Antiguo 28-12-2014, 23:00
Avatar de juanjoma
juanjoma juanjoma esta desconectado
Piratilla
 
Registrado: 19-09-2013
Edad: 55
Mensajes: 65
Agradecimientos que ha otorgado: 20
Recibió 25 Agradecimientos en 19 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Me Salta El Magnetotermico

kAILOA,

Este tipo de fallos esporadicos son dificiles de detectar, tienes que ir descartando elementos.

Prueba a dejar desconectado los elementos que mas probabilidad de derivacion a tierra tengan, y por eliminacion daras con la averia.

Es dificil que sea el AIS, o la bomba de sentina, yo empezaria dejando desconectado la nevera ( ya se que lo de las cervezas es una faena pero ), de esta forma con la nevera desconectada durante un tiempo, si ves que no salta ya tienes localizada la causa, en caso contrario metes tension a la nevera y prueba con otro elemento.

Este tipo de fallos hay que hacerlos por eliminacion, ya que como comentas no ocurre con mucha frecuencia. Al saltar el diferencial la averia no es por consumo, sino por derivacion a tierra de algun elemento que esta medio tocado.

Saludos
__________________
There is a difference between living
and being ALIVE.
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a juanjoma
kAILOA (28-12-2014)