Cita:
Originalmente publicado por kAILOA
Anoche desconecte el cable de tierra del enchufe de mi manguera que va a la torreta del pantalan, y esta mañana el barco tenia alimentacion., en toda la noche no la ha perdido !!!!!, esperare varios dias a ver si sigue asi y os informo, de momento me paro aqui y espero vuestras indicaciones.
Gracias
|
kAIOLA, con toda mi humildad, te daria una recomendacion.
No dejes el cable de tierra del pantalan anulado, corres un grave riesgo de electrocucion tu o alguien que ande en tu barco, ya que el elemento que tiene la derivacion en tu barco sigue teniendola, y si alguien se pone en contacto con ella dependiendo de esa tension de contacto, podria ser peligroso.
Dispara tu diferencial porque esta mas proximo de la derivacion, que excede puntualmente de 30 mA, que el del pantalan.
Al anular el cable de tierra del pantalan, indirectamente estas anulando la eficacia del diferencial de tu barco.
Tienes que conectar el cable de tierra e intentar ir descartando elementos dentro del barco.
Ya lo siento.
Saludos y suerte