Cita:
Originalmente publicado por Kane
Vamos a ver, amigo Jiauka.
No quería personalizar este asunto, ni tampoco entrar en la discusión, pero vistas las barbaridades que se están diciendo, y los riesgos inherentes a que alguien se las crea, y por el hecho de que estoy obligado a no permitir estas cosas -por mi profesión- pudiendo llegar a incurrir en responsabilidades en caso contrario, no tengo más remedio que poner las cosas en su sitio.
Te iba a decir que hagas la prueba en las condiciones que indicas, pero no te lo digo, porque te puede costar caro.
Si cortas el cable de tierra del pantalán, simplemente, no tienes conductor de protección en esa instalación. Peor aún, el CP, a la mínima fuga, se va a poner a 220 V y TODOS los aparatos del barco "van a dar calambre" Pero NO van a disparar el diferencial, porque como muy bien dices, no hay corriente de fuga. Otra cosa es que en tu instalación te hagas tu propio conductor de protección conectando el cable verde amarillo al neutro de tu generador. Por ejemplo, al neutro del transformador de aislamiento, lo que te permite prescindir del CP DEL PANTALÁN DENTRO DE TU BARCO. Puesto que el tarafo de aislamiento te aísla del circuito externo (no si usas el CP del pantalán, por lo que tienes que eliminarlo, pero es es otra historia diferente y no es el caso que estamos tratando).
Y si en vez de una fuga es un contacto franco de la fase a la carcasa de cualquier aparato, la cosa es aún peor.
Citándote de nuevo, "Todos los barcos con generador de 220V navegando están desconectados de la tierra del pantalán, y llevan diferenciales, y saltan." Pero en este caso, todos los barcos con generador de 220V navegando tienen un CP conectado al neutro del generador que constituye una conexión equipotencial a la que se conectan las carcasas de los receptores y permite que los diferenciales que también llevan salten.
En fin, como creo que no te voy a convencer, lo dejo aquí. Sólo un consejillo: replantéatelo.
.....
|
1 día tenemos que plantear 1 buen hilo sobre el tema, procurando reflejar la realidad de la tierras y su , en general, pesimo mantenimiento.
Entiendo lo que dices y ni lo critico ni mucho menos lo considero erroneo, al contrario. Pero por desgracia, la inmensa mayoría de tomas de tierra al cabo de pocos meses de instaladas son poco menos que 1 desastre.
Y si la toma de tierra fuese tan importante para que el diferencial funcione bien y proteja, todos y cada 1 de los equipoa electricos a 220v deberian tenerla, incluidos cargadores de mobiles, secadores de pelo, etc...
Lo ideal es lo de UK, todos los enchufes con toma de tierra y su fusible protejiendo el cable.