Cita:
Originalmente publicado por jiauka
1 día tenemos que plantear 1 buen hilo sobre el tema, procurando reflejar la realidad de la tierras y su , en general, pesimo mantenimiento.
Entiendo lo que dices y ni lo critico ni mucho menos lo considero erroneo, al contrario. Pero por desgracia, la inmensa mayoría de tomas de tierra al cabo de pocos meses de instaladas son poco menos que 1 desastre.
Y si la toma de tierra fuese tan importante para que el diferencial funcione bien y proteja, todos y cada 1 de los equipoa electricos a 220v deberian tenerla, incluidos cargadores de mobiles, secadores de pelo, etc...
Lo ideal es lo de UK, todos los enchufes con toma de tierra y su fusible protejiendo el cable.
|
Pues va a ser que tampoco, es fundamental que tengamos en cuenta que la intensidad de la corriente a partir de la cual empiezan los efectos sobre nuestro cuerpo es de 10 mA. Es decir, con una intensidad de defecto a través de tu cuerpo de 100 mA durante medio segundo entras en fibrilación ventricular y el fusible del secador ni se entera.
La explicación es sencilla, su sistema de distribución es IT, neutro del transformador aislado de tierra y masas metálicas de la instalación a tierra. De este modo, cuando se produce un contacto directo o indirecto, no es posible la electrocución, tampoco la fuga a tierra.
Lo lógico sería pensar que esta opción es más segura, ahora bien si tienes una instalación trifásica y hay dos fases derivadas tienes un cortocircuito y lo que es más curioso, supongamos una vivienda monofásica y la del vecino con otra fase pues dos defectos provocan un cortocircuito, es por esto que en UK solo utilizan protecciones frente a sobreintensidades, ya sean fusibles o IAM.
Jiauka, dibújate el esquema equivalente y lo entenderás en un periquete.

