Cita:
Originalmente publicado por KIBO
Efectivamente, ese gas ya no se vende, (era muy contaminante) pero el sustituto es compatible, por lo que al re cargarlo, lo que hará el frigorista es vaciarlo casi por completo (pero no entero, para que no le entre aire y evitar la operación de vacío forzado) y entonces rellenarlo con el nuevo. Es una operación de 5 minutos.
Y si, es al comienzo de uno de los tubos del compresor donde suele haber una tuerca-tapón para quitar y conectar el cargador.
|
holaaaaa kibo ,
todo correcto lo que has explicado , perooo por el camino te has olvidado de la fuga , estos equipos llevan una conexión ya que vienen pre cargados y en dicha conexión hay una juntas especiales para gas frigorífico , que se tienen que sustituir para que por lo menos el trabajo y el gas aguanten unos años ,
ya que si no se sustituyen normalmente , una vez cargado el equipo ya estan perdiendo , y dura el tiempo de cobrar ,
salut

kiqu