Predeterminado Re: Paneles solares serie/paralelo ventajas/inconvvenientes

Cita:
Originalmente publicado por juburgui Ver mensaje
Hola, yo a lo mío, que pa' eso empecé yo.

Después de mirarme los enlaces de Agapenol y de hacer un cálculo de consumos con el programa que me sugirió, introduciendo valores exagerados al uso teórico-real que hago de los componentes, me da una media de consumo de 100 A / día y me da una propuesta de placas de mínimo 150 W y recomendado 180 W.

Mi idea inicial y que tras las vueltas y devaneos, mantengo, es poner dos placas de 100 W de las siguientes características:

DATOS ELÉCTRICOS STC
Potencia Nominal PMPP (-0, +5W)................ Pmax.......... 100 Wp
Tensión maxima de pico.................................Vmp......... 18.36 V
Intensidad máxima de pico............................Imp............ 5.44 A
Tensión en circuito abierto.............................Voc........... 21.64 V
Intensidad de cortocircuito.............................Isc..... ........ 5.56 A
Máximo voltaje del sistema 1000V

Yo creo que para mi tipo de navegación tendré más que de sobra.

Con lo que no me aclaro musshhoo es con el calculador de grosor del cable, a mi me da un AWG 4 (6 mm de diametro) ¡¡¡¡¡ y por ande cohhooneee paso yo dos cables asín !!!!!! Un poco de ayuda por favor.

Más cosas, el regulador. A mi me sale la cuenta de uno de 20A, pero pensando en si un dia aumenta la superficie de paneles, estaba pensando en un victron de 30 mppt

Por el momento la burra no da pa más, estoy atascado en el tema cable.

Salud.
Cada placa te va a proporcionar a carga máxima unos 5 A, si las placas las pones juntas utiliza cable de 1,5 m/m para los puentes entre placas y como dices que vas a instalar un regulador de 30 A toma eso como carga máxima, si la distancia de la línea al regulador no pasa de 5 metros utiliza cable de 10 m/m., con esto te seria suficiente.
De todas formas si quieres sacar los cálculos exactos, busca en San Google un calculador de secciones en función de la intensidad y la distancia
Te recomiendo que utilices cable de cobre estañado si el cableado es al aire.





.