Originalmente publicado por gypsylyon Ver mensaje
No es tan cierto. El etilengicol efectivamente, tiene un coeficiente de calor especifico del 0,88 al 0,9 % (menor que el agua). Pero la presion de vapor del etilenglicol a 80º es menos de 10 mmHg y la del agua 355 mmHg. Con lo cual cuanto más aumenta la temperatura y mas gas se produce se pierde volumen liquido y por lo tanto capacidad de refrigerar. Gracias al etilenglicol se disminuye la fase gaseosa permaneciendo más volumen liquido y mejorando asi la capacidad de refrigeración.
Al menos eso le entendi a mi padre que era quimico y desarrolló, entre otras cosas, los anticongelantes de Kraft[/QUOTE

pues ya solo toca que se pronuncie un ingeniero... a ver que dice de la capacidad de refrigeración del agua a 80ºC y la capacidad de refrigeración del agua a 80ºC con un 10% de glicol y con un 20% de glicol y con un 30% de glicol... y así hasta sustituir el agua por 100% de glicol.

A ver, teniendo en cuenta que los glicoles son base de alcohol;
10% de glicol=> "Si no fuese por el grano, te comia toa".
30% de glicol=> "Si no me enseñas el grano, te comia toa"
100% de glicol=> " te voy a come to el grano"


No es recomendable abusar de los glicoles puesto que al ser basicamente alcoholes, estos tambien oxidan.

Los anticongelantes basicamente son eso, tienen la propiedad de bajar el punto de congelacion del agua, por esta razon, no tiene sentido en el sur de Europa usarlo en proporciones altas.

La mayoria de anticongelantes que por aqui tenemos tienen mas propiedades antioxidantes que anticongelantes.

Todo lo que le incorporas al agua baja su capacidad de transmision termica, pero se hace para darle las propiedades anteriormente mencionadas.

Lo que incrementa el punto de evaporacion es la presion que se crea por el crecimiento de volumen que sufre con el incremento de temperatura.
Si se quiere mejorar la eficiencia del circuito de refrigeracion, la solucion mas idonea es limpieza, limpieza y limpieza, y si quieres, cambia el liquido refrigerante.

Tener en cuenta que cambiar los fluidos implica cambiar los saltos termicos que se producen en el proceso, y puesto que los fluidos aqui comentados son menos eficientes, lo que haceis es restar capacidad de refrigeracion al sistema.

Un saludo