Ver mensaje
  #25  
Antiguo 18-07-2016, 18:48
Avatar de GMB
GMB GMB esta desconectado
Pirata
 
Registrado: 05-01-2016
Edad: 56
Mensajes: 253
Agradecimientos que ha otorgado: 14
Recibió 103 Agradecimientos en 61 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Manguera que se optura de mejillones y caracolillo

Cita:
Originalmente publicado por Kane Ver mensaje
Bueno, como veo que la Wikipedia va empezando a funcionar, lo que indica que hay interés por formarse en esto de la corrosión, voy a ir dando algún dato interesante.

Sería bueno que alguien preguntara a un fontanero de los de tierra por qué en una instalación de hierro galvanizado, si se quiere añadir un tramo de tubería de cobre es absolutamente imprescindible colocar un manguito aislante entre la parte de hierro y la de cobre.
Bien, eso es facilito, pero ahora viene la siguiente, no tanto:
¿Por qué el tramo aislado de cobre es imperativo que vaya AL FINAL del tramo de hierro y es desastroso si se coloca ANTES (en el sentido de circulación del agua, of course)?
Estoy contigo KANE, incluso puntualizo, al final lo pongas donde lo pongas hay consecuencias porque no siempre puedes decidir donde ponerlo, pero para eso estan los sistemas de proteccion (anodos) que en fontaneria no se utilizan salvo en los equipos (calentadore y depositos), pero en otras especialidades estan a la orden del dia.
Citar y responder