El shunt, sobre todo si empleas el controlador de baterías BM-1 o semejante suele estar en el negativo. Al menos no debes asumir lo contrario. Y si te equivocas dónde pones las puntas del tester no es un problema de que el shunt afecte a la caída de tensión en el desconectador o selector. Simplemente es un error como el que está cometiendo el cofrade (creo, no lo he confirmado aún).
¿Vas a darme las explicaciones que te he pedido o te vas a limitar a repetir lo que digo?
Cita:
Originalmente publicado por gypsylyon
En otras palabras, midiendo el voltaje entre los puntos de entrada y salida del desconector puedes saber si hay una pérdida o no.
Si los contactos del desconector estan quemados u oxidados, oponene una resistencia que provoca una caida de tension. Si no tienen resistencia, al medir con el contacto cerrado debes tener 0 Voltios.
Si hay resistencia te dará la diferencia que tu has medido de 0,4 Voltios.
Fijate en la foto de como es el Shunt y no midas al extremo de este si no donde el shunt se conecta al desconector
|