Saludos cofrades. Ya veo que teneis todo el tema controlado, pero como comentaba algun cofrade, que funcione no significa que esté correcto.
Lo primero y mas importante es proteger siempre "aguas abajo", es decir, desde el punto de entrada o bifurcación hasta el punto de destino o consumo, y debe ser con una protección adecuado al consumo de destino. Eso ya lo sabeis.
Lo que no me queda tan claro es el tema de secciones del cable. Comenta el cofrade liman que un cable de 10 mm con una sección de 75-80 mm2......
Un cable de 10 es un cable de 10mm2, que te permite una intensidad máxima para una tension o voltaje determinados. En la tabla en excel que adjuntaba otro cofrade estaba bien claro.
Realmente, cuando he leido que el cable era de seccion 75 mm2, me he quedado de piedra. Preguntad en cualquier comercio de electricidad por esa sección, y vereis que no es como pensais. Ese cable es para instalaciones con consumos muy superiores a 500 Amp.
Hala, ya tengo la garganta seca, unas cervezas.