Hola Bertie, muchas gracias por tu ayuda.

Veo que hay varias soluciones aunque todas ellas exigen soldadura mientras que con el SB3040 no las necesitaba al fijarse entre el magnetotérmico de 10A y la barra general de entrada
He recorrido varias electrónicas y no he encontrado nada asimilable por lo que creo que lo más rápido será pedirlo a Estados Unidos
El tema de caída de tensión pienso que no es grave, pues con el regulador MidNite puedo hacer que el límite del voltaje de entrada sea superior en los mismos mV que los provocados por la caída de tensión. El problema es que "robaría" esos mV a los eólicos y a los alternadores, aunque serían cantidades relativamente pequeñas teniendo en cuenta que la carga general se compone de un 72% de Solar, 18 % eólico y el 10% restante por los alternadores del motor y el cargador del generador. Espero no estar equivocado.
En cuanto al disipador veré la forma de que me lo instalen, aunque creo que el problema será mínimo dado que la carga máxima que he llegado a ver en los amperímetros es de 36A que se reparten entre los seis diodos de las seis baterías.

Vamos a ver que ofrece USA.