Cita:
Originalmente publicado por El Temido II
Pues por ejemplo, si hablamos de 8 placas de 100w cada una, con una
corriente de cortocircuito (Isc) = 6,06A, suman en total 48,48A. Si se
toma la corriente nominal (Imp)= 5,56A, entonces son los 44 que apuntaba.
¿Valdría para eso un regulador de 50A ó 60A?.
O por contra, ¿es preferible que vaya más "desahogado"?.
Salud y 
|
Cesar , yo creo que es suficiente , pero aquí hay gente que controla estos temas mucho más qué yo y no me gustaría equivocarte. Yo , desde luego y teniéndolo , me conformaba con el de 60 A.
El asunto del desahogo, si lo relacionase con poner más placas en un futuro , pues sí pondría un regulador más potente pero si no es el caso, me quedaba con l que tengo .