Cita:
Originalmente publicado por gypsylyon
Aunque te funcione hay que tener en cuenta las diferentes tensiones de trabajo de los diferentes estandares.
Por ejemplo, el "1" logico para la RS485 va de -1,5 a -5 V y el "0" logico de 1,5 a 5V, para el RS232 el "1" logico va de -5 a -15 V y el "0" logico de 5 a 15 V.
Es decir que en el peor de los casos puedes tener una sobre tension de cerca 20 V. De la corriente no hay que preocuparse ya que ambas trabajan entre 4 - 20 mA.
Por ello te re recomiendo que , o bien utilizas un conversor RS485 a USB o por otro lado te montas optoacopladores a la entrada de la RS232.
|
Y con el RS485 podré conectar varios aparatos que emitan NMEA a un unico conversor? o tendrá que ser un conversor para cada aparato?