Discusión: energia solar
Ver mensaje
  #74  
Antiguo 03-04-2017, 18:39
Avatar de NEFTA
NEFTA NEFTA esta desconectado
El viejo navegante
 
Registrado: 05-09-2007
Localización: MEDITERRANEO
Edad: 76
Mensajes: 7,574
Agradecimientos que ha otorgado: 104
Recibió 3,225 Agradecimientos en 1,790 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: energia solar

Cita:
Originalmente publicado por El Temido II Ver mensaje
En El Temido lll hay un fusible, creo que entre las placas y el regulador.

Supongo que para proteger a este último. Mi pregunta es: ¿si el regulador
es de 30A y le entran 40A... se puede "quemar"?. Es el supuesto, por el que
le podría encontrar sentido al tema del fusible.


Salud y
Vamos a ver....tienes que tener un regulador superior al pico max teorico de las placas
Si tienes unas placas que te pueden dar 40A es ridiculo que tengas un regulador que solo admita 30A, te podrias ahorrar placas o gastarte un poquito mas para un regulador mas potente
Nunca sobran A por lo que limitar una fuente de energia con un fusible porque el regulador es pequeño me parece equivocado
__________________
Lo malo de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta