Re: Duda molinete tigres
Yo puedo,
te pone que instales esas protecciones de menor intensidad pero son de curva lenta, esto quiere decir que aun siendo de menor intensidad que el consumo nominal, aguantan y no se disparan a no ser que que haya un cortocircuito o baje tanto el voltaje que la intensidad se dispare. ademas hay que contar con los arranques que puede multiplicar por 3 esa intensidad durante unos milisegundos mientras alcanza el molinete la velocidad de sincronismo que es cuando consume la intensidad nominal, todo esto es así si no hay caídas de tensión por el cable o baterías
Efectivamente la cuenta de la vieja son 125 amp y eso manda, no te líes, en caso de enroque o de subir muchos metros de cadena mas un ancla o dos te puedes llevar una sorpresa, fusibles o térmicos de 140 amperios curva lenta es lo que yo montaría.
|