Ver mensaje
  #29  
Antiguo 02-02-2018, 18:38
Avatar de crisofilax420
crisofilax420 crisofilax420 esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 18-01-2009
Localización: Baleares
Mensajes: 504
Agradecimientos que ha otorgado: 267
Recibió 329 Agradecimientos en 165 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Respuesta: Re: ¿Instalar solar en un 6m y adiós al 220?

Cita:
Originalmente publicado por Xepe71 Ver mensaje
No importa tanto la distancia (ni tampoco la temperatura), lo que realmente importa es la corriente que va a circular por el cable. Así, para un panel de 50W equivalen a 50/12=4,2 A, y deberás dimensionar para esta corriente.

También hay que tener en cuenta que a lo mejor en el futuro vas a querer ampliar. Si ahora tienes 50W, en el futuro podrías plantearte poner 50W más, así que el dimensionamiento lo podrías hacer en base a un panel de 100W (8,4 A) y no solo para 4,2 A.

Siempre vas a tener caída de tensión, y se suele hablar de caídas del 10 y del 3%. Literalmente, esto significa que te permites perder este 3 o 10% de rendimiento por pérdidas del cable. Personalmente, unas pérdidas de más del 3% ya me parece mucho, así que mis datos son para unas pérdidas del 3%.

Todo esto nos lleva (para este caso) a utilizar cable de 2,5 mm2 (AWG 14).

Finalmente, hay que tener en cuenta lo que encuentres en tu tienda de confianza. Yo buscaba cable de 2,5mm para montaje exterior y con los conectores MC4 ya puestos, y acabé con un cable de AWG12 (4mm2), que me permitirían llevar 20 A a 3m de distancia con unas pérdidas inferiores al 3%, por lo que están sobredimensionados pero son buenos.

Por ello, te recomiendo cable con una sección de 2,5mm o superior, con cubierta para exterior.

El cable de 6mm2 también es típico y fácil de encontrar, y te permitiría llevar hasta 30A a 10m con una caída de tensión inferior al 3%. Pero este cable es muy rígido (incómodo de trabajar con él), y en mi caso no me planteo instalar 360W de paneles solares...

Adjunto una de las tablas que he encontrado para dimensionar los cables:

La tabla me parece super correcta pero estamos hablando de un barquito de 6 metros con unos consumidores que en el peor de los casos son puntualmente de unos 40 o 50w como puede ser una vhf. Poner 6mm2 !! es matar la mosca a cañonazos. Tendrás que poner las luces de buque cablero....
Yo creo que con 2,5 para enlazar las baterías y la radio, 1,5 para tomas de 12V y 0.6 para luces de navegación va que chuta.

Editado por crisofilax420 en 02-02-2018 a las 18:43.
Citar y responder