Puntualizo.

Las protecciones termicas de las instalaciones son para proteger instalacion, no equipos.

Lo de ida y vuelta no es correcto, en la formula de la distancia para el calculo de secciones el numero 2 ya lo contempla.

Los termicos de 50 amperios para este uso, estan diseñados para soporta picos de entre 80 y 100amp, durante un par de segundos de esfuerzo maximo, solo saltarian inmediatamente por cortocir uito franco de mas 6kv.