La mejor forma es medir los amperios que pasan por el cable a máxima carga y con la batería bien cargada, a partir de aquí podemos entrar en calcular la sección de los cables o más fácil leer las características del motor. El térmico debe de ser un poco mayor que el amperaje del motor, como bien dicen por los picos que se generan al arrancar o que el ancla este enganchada.
El fabricante puede sugerir una sección del cable para una instalación determinada, pero puede no acertar, dependiendo de la distancia de las baterías al molinete, la caída de tensión tolerada y sobre todo la carga de las baterías y capacidad de las mismas. Un saludo.
Oooops. Veo que lo que facilita el fabricante son unas tablas, entiendo que tendrá unas entradas con las variantes que antes decía.
|
Como el cable ofrece una resistencia al paso de los electrones en funcion de la intensidad, hay una caida de tension.
La caida de tension es directamente proporcional a la intensidad y a la longitud delbcable, pero indirectamente proporcional a su seccion.
Las tabla ofrecen normalmente la caida por metro o por Km.
En normativa europea se admite en instalaciones de 12V una caida maxima del 5%.
Para calcularlo hay una formula que relaciona la caida de potencial permitida en V, la intensidad maxima en A, y la longitud en metros.
Para ello hay que saber la resistencia del metal del cable. Para el cobre es 0.0178.
La formula es :
Area cable mm2= 2 x longitud cable x Amperios x 0.0178 / caida tension(0,6 = 5%)
Para molinete de 80A de maxima y una longitud de 10m , necesirarias
Area 5% = 2 x 10 x 80 x 0.0178 / 0.6 = 47.5 mm2
Es decir cable de 50mm2
Ahora bien si la longitud son 5m
La seccion seria de 23.7mm2 o sea la mitad.