exacto Reglametno Eletrorecnico de Baja Tension.
vamos, la normativa europea
cada fabricante esta obligado a certificar que su cable puede aguantar un consumo o intensidad por metro de cable en unos tipos de instalaciones, para poder dar una seguridad. todos los fabricantes se rigen por lo mismo, un cable de 1,5 mm2 ha de ser capaz de aguanta como minimo 11 amperios, por lo cual se protege un con termico/fusible de 10 amp
https://www.google.es/search?q=inten...vt2nNEZHnmSBM:
en las tablas veréis que el mismo cable, con el mismo tipo de aislamiento, aguanta mas o menos dependiendo de donde esta instalado. no es lo mismo un cable empotrado bajo tubo que empotrado sin tubo
como esta es la norma europea, los fabricantes si rigen por ella, no van a fabricar un cable de 1,5 que aguante mas de 11a , porque no lo van a comprar, ya que estas obligado a ponerle un térmico de 10, si necesitas mas consumo, has de poner un cable de 2,5.
si quieres copiar las instalación de otro barco, tu mismo, pero si se te pega fuego por tener un cable que no aguanta el consumo y se calienta, alla tu.
luego viene el tema de la caída de tension y demás, pero un molinete que se usara a periodos cortos y con una instalación de hasta 20 metros, no lo veo relevante, también a tener el cuenta la curva del térmico, un curva D aguanta mejor el pico de arranque que un curva C. Ya que se fabrican apropósito para motores